二层钢框架车间,梁柱节点固结,可不可以不设柱间支撑?
yym06279
yym06279 Lv.12
2012年12月18日 10:36:36
只看楼主

二层钢框架车间,梁柱节点固结,可不可以不设柱间支撑?

二层钢框架车间,梁柱节点固结,可不可以不设柱间支撑?
免费打赏
zhhz89
2012年12月18日 11:22:54
2楼
双向都做刚接框架,在柱子顶点位移满足规范的条件下,是可以不设柱间支撑的,不过双向刚接框架的经济性不是很好。

poco88:字又打错,表达方式又有问题,你到底专不专业的?

回复
照头一板砖
2012年12月18日 13:20:55
3楼
我觉得,梁柱节点固结形成了不变体系,可以不设柱间支撑。不过如果厂房纵向较长,在厂房两头的第一柱间加上支撑或在中间跨及相应跨处布置柱间支撑,结构体系更加稳固。梁柱点都固结是不是也太费钢材了,建议从经济角度出发在考虑一下。

poco88:往往就是你们这种从经济角度去想问题才出现那么多事故,应该从安全与经济双角度去考虑问题

回复
被花采大盗
2012年12月20日 10:15:20
4楼
楼上两位总说会浪费钢材,梁柱做成刚接比起铰接来,不过上下翼缘多了两条焊缝两块连接板,比起设置支撑,用钢量几乎没差别,再说了,你本身就是框架体系,只要节点处满足强度要求,整体刚度满足,就完全没必要增加支撑。
回复
shibei1984
2019年09月21日 17:26:08
5楼

最近,同样遇到上述问题,二层钢结构车间,首层框架,二层采用的门刚,檐口及屋脊处采用梁柱刚接,审图机构要求设置柱间支撑。