10kV高压配电柜内端子排的疑惑
yijianmei
yijianmei Lv.3
2004年11月05日 13:04:41
只看楼主

这是一张真空断路器控制回路的端子排接线图,有几个地方不懂,恳请各位大侠指教!

这是一张真空断路器控制回路的端子排接线图,有几个地方不懂,
恳请各位大侠指教!

20041151099630634594.jpg

免费打赏
yijianmei
2004年11月09日 15:31:38
32楼
呵呵,饶来饶去,又绕回去了,不过还是很感谢你的回帖。
回复
ykxzj
2004年12月03日 21:44:43
33楼
开关柜内一般设一给端子排,但会分单元。如装不下时才设两组或更多。柜内与门板上的元件之间的联线须要经过端子排联接
回复
heyan
2005年01月11日 13:04:56
34楼
1。是试验端子
2。表示柜外电缆接至此处,因电缆均在一侧,故表示从此处转出
3。是连接端子,不太规范而已
4。表示柜外电缆接至此处,因电缆均在一侧,故表示从左侧转出
5。应该是外接电缆
回复
jxhmy-888
2005年01月11日 15:26:49
35楼
端子排设计应有每一根引出线的来龙去脉,也就是同号码管上的标志相对应的编号。如果没有那就该好好的问问设计者了。
回复
大鼻山
2005年07月28日 23:03:37
36楼
哈哈,我又回来了。
当初谁锁定的帖子?
回复
wangchangyou
2005年08月08日 20:56:46
37楼
1表示为电流端子
2与4为同一个问题表示为电缆出线
3表示为连接端子,左边有接地符号
5表示为画错了(根据图面其它地方我有理由这样认为)
回复
zjf99
2006年11月17日 15:56:02
38楼
楼主去查一下国家电气制图表准吧。对您肯定有很大的用处
回复
chambersyang
2006年11月17日 15:59:43
39楼
补充一下,如有实物,楼主对照图纸看一下就全清楚了。呵呵~
回复
ycw821102
2007年01月23日 18:35:02
40楼
太长见识了
回复
xiaoxiaosky999
2007年10月03日 22:24:53
41楼
天天和图打教导设计院的图都是这样的:
1.没看出是什么
2.不表示内部接线,结合问题4看,表示10号端子接根线,段子不允许压三跟线,所以画到后面了.
3.表示端子短接(3,4连在一起),和有面的应该表示不一样,因为问题1我也不知道.
4.看问题2回答
5.同上,应该没有画完.


电气研讨群44126181
回复

相关推荐