12楼
附加横向钢筋计算书
项目名称_____________构件编号_____________日期_____________
设 计 者_____________
校 对 者_____________
一、设计资料
次梁:b×h = 400mm×400mm
主梁:H = 600mm
混凝土保护层厚度:as = 35mm
箍筋:HRB335(20MnSi)
fyv = 300N/mm2
荷载设计值:N = 100.00kN
二、计算结果
1.1 附加箍筋布置范围
附加箍筋布置范围 s=2×h1+3×b=2×165+3×400=1530=1530mm
在长度 s 范围内,次梁每侧最多可放置的附加箍筋根数:
Nmax=((s-b)/2-100)/50+1=((1530-400)/2-100)/50+1=10.3
取Nmax=10
1.2 计算附加横向钢筋总截面面积
根据混凝土规范 10.2.13
Asv = Ffsv = 100.0×1000300.0 = 333.33mm2
实际配置附加箍筋 "8@100Asvs = 50.3100 = 0.5027
其中s为附加箍筋间距
回复
13楼
就是啊,你是不是搞错咯?
纠正一下吗!
回复
14楼
恩骗人哦 我的心受伤了:Q
回复
15楼
搞错了吧 楼主
回复
16楼
搞什么老大?搞什么老大?搞什么老大?
回复