小学采用的是敞开式楼梯,防火分区该怎么划分,或是不用划分。
duchun1026
duchun1026 Lv.2
2012年12月16日 15:34:37
来自于建筑规范
只看楼主

小学,4层教学楼加1层屋架层(主要用于检修),采用的是敞开式楼梯,面积为2900。按照《建筑设计防火规范》5.3.5条,我采用了敞开式楼梯。按照《建筑设计防火规范5.1.9条,我按二级耐火等级,学校面积又超过了2500。因为该学校是单排建筑,都没设防火分区的必要。我是想就设置一个防火分区,这样能行得通么?各位还能找到其他规范或者条文说明能解决此问题的么?十分感谢...

小学,4层教学楼加1层屋架层(主要用于检修),采用的是敞开式楼梯,面积为2900。
按照《建筑设计防火规范》5.3.5条,我采用了敞开式楼梯。
按照《建筑设计防火规范5.1.9条,我按二级耐火等级,学校面积又超过了2500。
因为该学校是单排建筑,都没设防火分区的必要。
我是想就设置一个防火分区,这样能行得通么?
各位还能找到其他规范或者条文说明能解决此问题的么?
十分感谢...
免费打赏
吖jian
2012年12月21日 14:58:30
12楼
楼主截图上来看看!!!
回复
yyh19760927
2012年12月21日 16:38:38
13楼
如果是三面有墙的楼梯间 不视为上下层连通 防火分区不叠加。不超5层 不用做封闭楼梯间
回复
hsjtslj
2012年12月24日 13:29:03
14楼
路过,学习一下,呵呵。
回复
shenyechun1986
2016年11月22日 14:09:33
15楼
同事问到幼儿园做敞开楼梯间的时候想到的,不过不是直接朝向外廊的敞开楼梯间,防火分区还是按照楼层划分的,想知道依据是什么
回复
shz_ljx
2016年11月22日 14:20:41
16楼
中小学建筑面积超过1000平米,就算人员密集场所