小学,4层教学楼加1层屋架层(主要用于检修),采用的是敞开式楼梯,面积为2900。按照《建筑设计防火规范》5.3.5条,我采用了敞开式楼梯。按照《建筑设计防火规范5.1.9条,我按二级耐火等级,学校面积又超过了2500。因为该学校是单排建筑,都没设防火分区的必要。我是想就设置一个防火分区,这样能行得通么?各位还能找到其他规范或者条文说明能解决此问题的么?十分感谢...
小学,4层教学楼加1层屋架层(主要用于检修),采用的是敞开式楼梯,面积为2900。
按照《建筑设计防火规范》5.3.5条,我采用了敞开式楼梯。
按照《建筑设计防火规范5.1.9条,我按二级耐火等级,学校面积又超过了2500。
因为该学校是单排建筑,都没设防火分区的必要。
我是想就设置一个防火分区,这样能行得通么?
各位还能找到其他规范或者条文说明能解决此问题的么?
十分感谢...
2楼
敞开式?楼梯到底有没有围护墙?有围护墙的应叫开敞式楼梯。就算有围护墙,是否算人员密集的公建呢,谁说了算?问问身边前辈吧,风险有点大
回复
3楼
分层设防火分区,楼梯开敞
回复
4楼
尽量设置成封闭式楼梯,每层为一个防火分区。因为学校属于人员密集场所。
回复
5楼
如果是敞开的外廊,就可以不封闭楼梯间,内廊式的要做封闭楼梯间
回复
6楼
恭喜板凳回答正确,哇哈哈
回复
7楼
楼上的,学校不属于人员密集场所。
回复
8楼
支持 谢谢楼主 很好的资料
回复
9楼
最好设防火门
回复
10楼
中小学楼梯不可设门,原因就是门要打人,没着火的时候事故多了,着火的时候因为门更容易照成拥堵,童鞋,明白?
回复
11楼
如果是敞开楼梯间 不视为上下层连通 防火分区不叠加。不超5层 不用做封闭楼梯间
回复