我单位有一计量用三相四线制电能表(型号为DT862—2K),该回路启动负荷后表数走到252,之后几年的时间一直没有启动负荷,但电能表却发生了倒转现象,现在的表数为69,我想请教一下大家,这是什么原因,能否避免这一现象?
我单位有一计量用三相四线制电能表(型号为DT862—2K),该回路启动负荷后表数走到252,之后几年的时间一直没有启动负荷,但电能表却发生了倒转现象,现在的表数为69,我想请教一下大家,这是什么原因,能否避免这一现象?
12楼
表的问题是肯定的。你换个吧。因为它不是要求每年检验一次吗?没检验肯定有各种垃圾问题出现了
回复
13楼
不错呀
回复
14楼
回复
15楼
我也有个疑问,我们的无功表负荷很小时倒转,以为接线问题,当时调线后转向正常,但是等到全部负荷上来时又反转了,是什么原因呢?询问以前一直正常,后来才出现这个毛病,应该不会是接线错误,是不是也是表的潜动?
回复
16楼
接线正确的有功电能表,在运行中有可能发生反转现象;如1、当被测功率的传输方向改变。2、大型电动机超速运转处于发电状态。3、三相负荷严重不平衡,功率因素小于0.5L,C相无电流,三相三线有功表会反转。4、三相负荷严重不平衡,功率因素小于0.5C,A相无电流,三相三线有功表会反转。
回复
17楼
非常同意四楼的说法,又学东西了。
回复
18楼
厉害啊!!!!!
回复
19楼
支持16楼的老师
但请教下:功率因数小于0.5L、小于0.5C,0.5L、0.5C具体是什么?
谢谢了
回复
20楼
电表质量问题
不会存在接线问题的
因为以前都好的
回复
21楼
专家呀
回复