我单位有一计量用三相四线制电能表(型号为DT862—2K),该回路启动负荷后表数走到252,之后几年的时间一直没有启动负荷,但电能表却发生了倒转现象,现在的表数为69,我想请教一下大家,这是什么原因,能否避免这一现象?
我单位有一计量用三相四线制电能表(型号为DT862—2K),该回路启动负荷后表数走到252,之后几年的时间一直没有启动负荷,但电能表却发生了倒转现象,现在的表数为69,我想请教一下大家,这是什么原因,能否避免这一现象?
2楼
我觉得有以下两个问题:
1、表的问题。
2、接线问题。
对于1,你可以检查一下表,或者到供电部门检查。
2 就是你在接线时是否接线正确。
回复
3楼
不知上述是否正确。请指正。
回复
4楼
这是电能表的潜动造成的,属于表的质量不好。
所谓的潜动,就是只有电压没有工作负荷时,电能表会非常缓慢的转动,可能是正方向转动,也可能是反方向转动。几年下来,数据很大就不奇怪了。
回复
5楼
首先要谢谢你们的支持与帮助!我觉得应该不是接线的问题,因为如果接线错误应该就不会有以前正确的指示了,所以我也觉得是表本身的问题,现在得到你们的确认应该是没有问题了,看来按照你们的说法只能是更换电能表了,呵呵!再次对你们的帮助表示诚挚的谢意!!!
回复
6楼
同意
回复
7楼
同意4楼
回复
8楼
非常感谢4楼的,你太有才.
回复
9楼
又学到了新的知识
回复
10楼
第一次听到这种情况,我想也是电表的质量问题吧
回复
11楼
这是电能表的潜动造成的,属于表的质量不好。
所谓的潜动,就是只有电压没有工作负荷时,电能表会非常缓慢的转动,可能是正方向转动,也可能是反方向转动。几年下来,数据很大就不奇怪了。
同意这一说法,今天又学到了好都知识.