电能表倒转问题
myhanxing1980
2007年08月23日 21:51:00
只看楼主

我单位有一计量用三相四线制电能表(型号为DT862—2K),该回路启动负荷后表数走到252,之后几年的时间一直没有启动负荷,但电能表却发生了倒转现象,现在的表数为69,我想请教一下大家,这是什么原因,能否避免这一现象?

我单位有一计量用三相四线制电能表(型号为DT862—2K),该回路启动负荷后表数走到252,之后几年的时间一直没有启动负荷,但电能表却发生了倒转现象,现在的表数为69,我想请教一下大家,这是什么原因,能否避免这一现象?
免费打赏
hubeixp
2007年10月14日 16:20:23
22楼
学习了
回复
houlairen
2007年10月14日 20:24:08
23楼
同意12楼,专业!
回复
dzhuyuan214
2007年10月14日 20:34:07
24楼
这是电能表的潜动造成的,属于表的质量不好。
所谓的潜动,就是只有电压没有工作负荷时,电能表会非常缓慢的转动,可能是正方向转动,也可能是反方向转动。几年下来,数据很大就不奇怪了。
同意这一说法,今天又学到了好都知识.
回复
cqtino
2008年06月28日 18:23:34
25楼
如果线路等一直没有改变过的话,分析是电能表的质量问题,也不是没有道理,比如前面提到的潜动,只有电压没有电流的情况下可能反潜,但反潜的达到如此大的走字量,还是很不容易。其实这种情况最大的可能性就是接线错误,即相序错误,接成逆相序了,逆相序正好和楼主的描述相吻合,用户用电的时候,表计正转,计度器有示值显示,用户不用电时有50%-70%比例的表计会反转,反转的速度跟起动差不多,比反潜不知道要快多少,再说反潜表一般是潜不了一整圈的。有兴趣的朋友可以做一下逆相序反走的实验。另外,楼主用的型号是DT862-2K是什么时候的产品呀,最好能看看是什么厂家的,谢谢!
回复
yhy801208
2008年06月30日 16:58:32
26楼
知识面不足也!我要学习呀!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zha.jiaodui
2008年06月30日 21:19:52
27楼
我感觉还是25楼说的比较准确,能够从原理上讲清楚反转的根据.
回复
alex8204
2008年10月27日 21:37:04
28楼
25楼的说得挺有道理,能不能更细
回复
gyogun
2008年10月27日 21:39:57
29楼

同意!:lol
回复