请教一下,对图片中柱如何配筋。柱节点域抗剪箍筋面积1.4(不为零)和柱加密区是要分别配还是取大还是怎样?角筋2.0如果PKPM选的是单偏压,那手动配筋时需要满足吗?最后,如果柱箍筋间距定义为100的话,非加密区如果要配成间距200,那所需配的箍筋面积需要像梁配箍筋一样因为箍筋间距不同而对箍筋面积进行换算吗?就是要配成G1.1-2.2这样 新手入行,多谢大侠相助!(希望多一些详实的解答)[ 本帖最后由 steve13nash 于 2012-12-14 17:24 编辑
请教一下,对图片中柱如何配筋。柱节点域抗剪箍筋面积1.4(不为零)和柱加密区是要分别配还是取大还是怎样?角筋2.0如果PKPM选的是单偏压,那手动配筋时需要满足吗?最后,如果柱箍筋间距定义为100的话,非加密区如果要配成间距200,那所需配的箍筋面积需要像梁配箍筋一样因为箍筋间距不同而对箍筋面积进行换算吗?就是要配成G1.1-2.2这样 新手入行,多谢大侠相助!(希望多一些详实的解答)
[
本帖最后由 steve13nash 于 2012-12-14 17:24 编辑 ]
2楼
如果是0就是构造配箍,图中这个1.4的数据是加密区和非加密区的平均值,比如柱子箍筋配直径8@100/200,那就是直径8@150的箍筋面积,说到这里该知道怎么回事了吧。。。
回复
3楼
关于G1.1—1.1 呢?不知道是不是照我说的那样配?
回复
4楼
简单点的做法,节点域箍筋1.4~加密区1.1,非加密区1.1,注意都是在箍筋间距100的情况下的出来的,可以合并如下 节点域和加密区配置1.4(箍筋间距100mm),非加密区配置2.2(箍筋间距200mm)
回复
5楼
不要误导人家。。。。
回复
6楼
xiaohe20060315 发表于 2012-12-14 16:48 如果是0就是构造配箍,图中这个1.4的数据是加密区和非加密区的平均值,比如柱子箍筋配直径8@100/200,那就是 …自己编的吧。。。
回复