各位同仁,望解答下置式消防增压设备,是否还需设置高位水箱间?如可不设置具体出处再何处,消防增压设施,水罐内只存储了30S的消防用水量,现在做了一个多层的学校,要是设置高位水箱间造型确实很难看,有办法去规避高位水箱间吗?望解答,谢谢各位!

各位同仁,望解答下置式消防增压设备,是否还需设置高位水箱间?如可不设置具体出处再何处,消防增压设施,水罐内只存储了30S的消防用水量,现在做了一个多层的学校,要是设置高位水箱间造型确实很难看,有办法去规避高位水箱间吗?望解答,谢谢各位!
免费打赏
pebemay
2012年12月24日 10:18:42
12楼
要看消防局的意见了......一般消火栓要求设置高位消防水箱;喷淋可不设,但要满足规范GB50084-2001(2005)/10.3.2的要求。
回复
yechuyu
2012年12月25日 15:14:56
13楼
消防顶压装置可以代替屋顶水箱
回复
yechuyu
2012年12月25日 15:17:37
14楼
设置气压罐也行,容积跟设置水箱的容积一样
回复
zhuangyabing
2012年12月26日 15:40:49
15楼
可以做气压水罐在泵房内,不过气压水罐很大,无论从造价、寿命还是维护上来说都不合算,我觉得学校的话还是做屋顶水箱好了,难看的话让建筑找东西遮一下!
回复
zhjipe0929
2012年12月27日 17:24:07
16楼
我觉得规范中说当无法设置时,可用稳压水罐代替,不能因为难看而不去设置,除非无法设置,可以设置的话,最好还是要设屋顶水箱!