各位同仁,望解答下置式消防增压设备,是否还需设置高位水箱间?如可不设置具体出处再何处,消防增压设施,水罐内只存储了30S的消防用水量,现在做了一个多层的学校,要是设置高位水箱间造型确实很难看,有办法去规避高位水箱间吗?望解答,谢谢各位!
各位同仁,望解答下置式消防增压设备,是否还需设置高位水箱间?如可不设置具体出处再何处,消防增压设施,水罐内只存储了30S的消防用水量,现在做了一个多层的学校,要是设置高位水箱间造型确实很难看,有办法去规避高位水箱间吗?望解答,谢谢各位!
2楼
应该还是需要设消防水箱间的
回复
3楼
需要做水箱间的
回复
4楼
1.一个是30s,一个是10min水量。
2.水箱架起来足够高,可取消30s。
3.常高压,两个都不要。
回复
5楼
目前根据建规来说,只要不是稳高压给水系统,且高度超过24米,都必须设水箱。
回复
6楼
有些地方是不用水设的,在技术措施的大概270页左右,有说明,可用下置式增压稳压设备代替屋顶消防水箱,不过这个和地区有关。
回复
7楼
要看消防局的意见了......一般消火栓要求设置高位消防水箱;喷淋可不设,但要满足规范GB50084-2001(2005)/10.3.2的要求。
回复
8楼
我觉得规范中说当无法设置时,可用稳压水罐代替,不能因为难看而不去设置,除非无法设置,可以设置的话,最好还是要设屋顶水箱!
回复
9楼
主要还是看消防局的意见,你已经设置了下置增压稳压设备 理论上可以不设置高位水箱 但是消防局说不行 那你还是得设
回复
10楼
别给自己找麻烦,还是设高位水箱吧。
回复
11楼
应该还是需要设消防水箱间的
回复