【求助】复叠系统出现低温级高压报警,求高手解答
xiaozhuguyue
2012年12月13日 15:39:00
来自于制冷技术
只看楼主

最近有台R404A&R23的复叠系统时不时要出现低温级高压报警,同样的运行模式(高温保持一段时间时间往低温降温),有时高压,有时又正常。两台压缩机回气看起来都比较正常,平常压力看起来也没什么异常。请大家帮忙讨论一下什么原因呢!谢谢

最近有台R404A&R23的复叠系统时不时要出现低温级高压报警,同样的运行模式(高温保持一段时间时间往低温降温),有时高压,有时又正常。两台压缩机回气看起来都比较正常,平常压力看起来也没什么异常。请大家帮忙讨论一下什么原因呢!谢谢
免费打赏
llh92731
2012年12月30日 23:07:23
12楼

高压保护坏了,每一次都会保护或不保护的!
回复