静压管桩的问题?
linyi518518
2012年12月12日 21:09:45
来自于工程监理
只看楼主

请问:各位同仁,我现在正监理一个工程,其设计为静压管桩,单桩承载力为1000KN,单桩极限承载力为2000KN,那么我监理用哪种力来要求施工单位打桩?

请问:各位同仁,我现在正监理一个工程,其设计为静压管桩,单桩承载力为1000KN,单桩极限承载力为2000KN,那么我监理用哪种力
来要求施工单位打桩?
免费打赏
无间道
2012年12月13日 15:43:15
2楼
你是希望满足设计要求的承载力,还是准备把桩打坏?把上述问题搞清楚了,这个问题的答案就清楚了。
回复
siareh
2012年12月13日 21:24:53
3楼
你好,针对你的问题,在静力压桩时,参考标准为设计深度和压桩力。 设计深度达到而压桩力没有达到设计值时,则不需继续压桩,但须向总监或者业主反映持力层无法满足足够承载力(此情况一般很少出现);压桩力达到但是设计深度没有达到时,按照规范应该停止压桩,因为此时继续施压会造成爆桩或桩身破损,但可以沟通业主由其决定是否继续压至标高,排除监理本身责任。
回复
linyi518518
2012年12月13日 21:41:01
4楼
请楼上的兄弟说的明白点。用单桩承载力打桩,要过28天才能做静载检测。用极限单桩承载力打桩,可以立即进行静载检测。是不是这样?
回复
siareh
2012年12月14日 12:15:27
5楼
只要你压到静压桩基油压表上的标定压力,做静载试验即可过关,那个并不是重点。
回复
linyi518518
2012年12月15日 10:01:44
6楼
我是问用上述的两个力的其中哪个力来参照油压表值来打桩。
回复
tjhe1026
2012年12月15日 22:30:28
7楼
"……518518"既然是监理,则“两个力的其中哪个力来参照油压表值来打桩”就不是监理应该做的。建议查一下《施工方案》。如果施工方案没有告诉监理取哪个值,则立刻下《工作联系单》,让施工方补充。监理应该依据经过总监审批过的《施工方案》,对施工过程进行监控。
回复
tjhe1026
2012年12月15日 22:35:38
8楼
另外,从设计角度来看,建筑地基是以桩的承载力为标准计算基础承载力的,而不是用桩的极限承载力做为设计标准。故2楼的反问是很巧妙的。
回复

相关推荐

APP内打开