双层双向板筋XY方向选择有什么区别
dayanfighting
2012年12月12日 11:17:10
只看楼主

双层双向板筋分上排上筋,上排下筋,下排上筋,下排下筋请问各位老师,X,Y向谁在上,谁在下是如何取的呢???全部是一品框架方向的在中间吗??有什么区别呢??

双层双向板筋分上排上筋,上排下筋,下排上筋,下排下筋
请问各位老师,X,Y向谁在上,谁在下是如何取的呢???
全部是一品框架方向的在中间吗??
有什么区别呢??
QQ截图20121212111413.png

QQ截图20121212111413.png

免费打赏
hmilym
2012年12月12日 13:21:08
2楼
一般底部板筋是短跨的钢筋在下面,上部钢筋没特殊要求吧。这个看施工怎么放的吧。
回复
我本平凡
2012年12月12日 15:21:17
3楼
我们在施工中是短在下,长在上,监理并没有说神马。
回复
xrlzhydmg
2012年12月12日 16:30:21
4楼
你自己按受力分析来确定好了···在外面的可以获得比较大的h0,看哪个方向的弯矩较大哪个在外面
回复
majingyu10086
2012年12月12日 16:51:16
5楼
下部钢筋 短跨钢筋放在下边 因为短跨受力大
回复
志在四方美女
2012年12月13日 00:03:36
6楼
图纸已经说明的,就按图施工。。像楼主提供的图片,说明图纸说的很清楚。
在施工中,下排短筋在下,上排短筋在上。好处是钢筋被充分利用承重。
回复
weihaoming_1
2012年12月13日 09:52:35
7楼
回复
cardina
2012年12月13日 11:10:37
8楼
我觉得应该是上层和下层钢筋最好全把短向钢筋放在下面,这样施工单位好绑钢筋,不需要那么多垫块。对于受力的影响,下层短向钢筋放在下边确实是减少了截面的计算高度h0,但是减少的微乎其微就少了一个钢筋直径,应该对设计不会产生实质的影响
回复
hb-czg
2012年12月14日 09:44:21
9楼
从受力合理、充分利用钢筋强度的角度:
板底筋应是短向在下,长向在上;
板面筋应是短向在上,长向在下。
回复
putfaithin
2012年12月14日 10:37:48
10楼
板底筋应是短向在下,长向在上;
板面筋应是短向在上,长向在下。
回复
miaotian001
2012年12月14日 11:53:15
11楼
底部板筋是短跨的钢筋在下面,上部钢筋是短跨的钢筋在上面。
回复

相关推荐