风道共用,排烟风机是单层设置还是楼顶统一设置一台?
lhtdfeng
lhtdfeng Lv.4
2012年12月12日 10:55:17
来自于通风排烟
只看楼主

大家在设计中,两种方法根据什么情况分别使用。

大家在设计中,两种方法根据什么情况分别使用。
免费打赏
qingjia100
2012年12月12日 11:11:13
2楼
1)风道共用是没关系的。2)在每层排烟孔处需要设置控制阀门。 3)通风系统垂直方向按楼层来说的话,一般是不建议超过5层也就是在20米左右,如超过就需要在每层设置排烟风机,同时楼顶也需要。
回复
lhtdfeng
2012年12月12日 13:33:43
3楼
楼上的最后一条,是说“如超过就需要在每层设置排烟风机,同时楼顶也需要”,是说除了每层的风机,还要楼顶设风机?这个???