我设计了个 砌体结构 但窗间墙很小 两边的窗口很大 为什么审图公司人员告诉 我要把墙扩45度算?? 怎么算?
我设计了个 砌体结构 但窗间墙很小 两边的窗口很大 为什么审图公司人员告诉 我要把墙扩45度算?? 怎么算?
2楼
45度是指应力在砼里的扩散角度,所以你算基础时可将窗间墙的荷载按45度扩散到基底,按这个扩散的墙长来算基础的宽度。
回复
3楼
砌体结构计算建模时,你把洞口也输入到模型里。这样基础就可以自动算出来了。
回复
4楼
你在建模时在洞口两侧设构造柱,上部设梁,然后在基础计算时把构造柱设成无基础柱!这样通过梁和构造柱把上部荷载导到基础上,这样做还可同时做为过小窗间墙的抗震规范要求尺寸限值不满足时的补强措施!
回复
5楼
你在建模时在洞口两侧设构造柱,上部设梁,然后在基础计算时把构造柱设成无基础柱!这样通过梁和构造柱把上部荷载导到基础上,这样做还可同时做为过小窗间墙的抗震规范要求尺寸限值不满足时的补强措施!
回复