地下一层的楼梯间正压送风问题
new_hvacer
new_hvacer Lv.3
2012年12月11日 17:45:57
来自于通风排烟
只看楼主

河南项目,一个高层住宅,一个多层住宅,一个地下车库,均有一个问题很迷惑,各自有自己的地下室,只有一层地下室。楼梯建筑都考虑为封闭楼梯间,特别是地下车库的楼梯间出地面后在室外了。请问这种情况,楼梯间要考虑正压送风么?

河南项目,一个高层住宅,一个多层住宅,一个地下车库,均有一个问题很迷惑,
各自有自己的地下室,只有一层地下室。楼梯建筑都考虑为封闭楼梯间,特别是地下车库的
楼梯间出地面后在室外了。请问这种情况,楼梯间要考虑正压送风么?
lingnan1
2012年12月12日 10:15:06
2楼
这个没有更深入一步的了解,不好断定,等详细了解后,再说明要点。
回复
cyz_01
2012年12月12日 16:20:24
3楼
地下室那段楼梯如果不能自然排烟的话,最好应单独设计一台正压送风机,不过实际工程中我看到很多图纸都是和地上段楼梯间合用风机,审查似乎也过,不过本人感觉总是有点不妥,毕竟这个一层是隔断了的,应该视为2部楼梯
回复
cyz_01
2012年12月12日 16:23:53
4楼

补充下,如果合用风机的话,其风量也是2上下段楼梯间正压送风量之和,虽然总风量满足要求,但是实际控制措施很难保证上下段楼梯均保证要求的风量
回复
new_hvacer
2012年12月17日 09:26:36
5楼
只为了一个楼梯,正压送风太浪费了吧。我记得江苏的规范好像是不需要的。
回复
zxhccc
2012年12月24日 12:21:55
6楼
设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:
靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;
地下车库的楼梯间出地面后,设一个可开启的外窗就行了,不用设机械排烟。
回复
wzh105
2013年01月08日 22:35:04
7楼
1.防排烟都是针对防烟楼梯间,如果确实是封闭楼梯间,不用考虑防烟的问题。
2.江苏地方规范针对住宅的地下一层无窗封闭楼梯直通室外,有特别放宽,不需做加压送风
回复
思想集大成者
2017年05月03日 10:51:18
8楼
《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中:
”3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于1.2平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。地下建筑如设置与地上楼层共用的楼梯间,当楼梯间地上部分为防烟楼梯间时,地下部分应按防烟楼梯间设置。”
回复
思想集大成者
2017年05月03日 10:51:57
9楼
到一层能直接对外就可以不做,但要求是建筑定成封闭楼梯间
回复