配电箱未给出尺寸,怎么确定?
tonghexia
tonghexia Lv.2
2012年12月11日 10:57:11
只看楼主

"当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于 10 平方时,如果开关位数小于 20 位时, 开关宽度尺寸加起来再每边加 20MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加 40MM,深度为开 关最大深度加 10MM"百度的,其中开关的位数是什么意思。开关宽度之类的怎么看出来。

"当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于 10 平方时,如果开关位数小于 20 位时, 开关宽度尺寸加起来再每边加 20MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加 40MM,深度为开 关最大深度加 10MM"
百度的,其中开关的位数是什么意思。开关宽度之类的怎么看出来。
免费打赏
wanglin1318
2012年12月11日 11:05:49
2楼
照明、小动力箱一般用微断,微断尺寸都是标准化的。如施耐德C65系列,模数为9,1/2/3/4p的宽度分别为2/4/6/8个模数
回复
lingxuct
2012年12月11日 13:19:10
3楼
楼主说的是用微断,其宽度是有模数的,一般选用PZ-30箱,但说的“开关宽度尺寸加起来再每边加 20MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加 40MM,深度为开 关最大深度加 10MM"
是不是太紧凑?走线有空间也不够啊。
回复
tonghexia
2012年12月12日 09:06:29
4楼
高手,我是在百度上看到的,我做预算时,一般不给尺寸的,就差不多给一个尺寸,可是心里是没谱的,所以想了解这里边有什么规律吗,望高手指点。
回复
kimilo0103
2012年12月13日 13:25:02
5楼
学习学习,学习学习