地下室三面有土一面没有还算嵌固么?
sd209465
sd209465 Lv.2
2012年12月10日 16:15:26
只看楼主

最近做到个大地盘地下室。具体情况是这样的总共16栋商铺,8栋一排。第一排有2F/1D,第二排2F。第一排地下室标高暂定-4.500,层高4.5M,北、西、南都有土,东面是第二排商铺,地下室标高和第二排商铺一层标高一样。也就是说第二排一层底标高是-4.500,两排相邻设缝。这样来说,第一排地下室还算嵌固么

最近做到个大地盘地下室。具体情况是这样的

总共16栋商铺,8栋一排。第一排有2F/1D,第二排2F。第一排地下室标高暂定-4.500,层高4.5M,北、西、南都有土,东面是第二排商铺,地下室标高和第二排商铺一层标高一样。也就是说第二排一层底标高是-4.500,两排相邻设缝。

这样来说,第一排地下室还算嵌固么
免费打赏
hubs
2012年12月13日 22:15:22
12楼
只要满足上下刚度比就能算嵌固,和周围有没有土木有关系
很多大底盘结构多塔结构,塔楼附件根本及没有土
回复
risan
2012年12月14日 09:24:03
13楼
不能算嵌固,嵌固的条件为两个,一个是刚度要求,另外一个是有土的约束.可详抗规342页条文,6.1.14,地下室应为完整的地下室.
回复
weihaoming_1
2012年12月14日 11:40:35
14楼
不算,地下室顶板标高和室外地坪高差不宜过大,极端的情况如半地下室则首层楼面不能作为结构嵌固端(即室外地坪和地下室顶板标高
大于层高的1/3),除非其高差仅为1-3级台阶方可考虑。地下室要有良好的侧限,及必需与“地球:有良好的接壤,你现在做的地下室一遍根本不存在土壤,因此不能算为嵌固端
回复
al1965al
2012年12月16日 10:53:18
15楼
完全嵌固做不到。
但不能忽视3边土实际嵌固作用,一般会采取嵌固在地下室和顶板,算2次,包络设计。
大底盘套不上,规范是指裙楼的,没有土侧限的情况。
回复
gudf
2012年12月16日 14:36:21
16楼
不能,有位移了,哪能做嵌固
回复
codyguo
2012年12月16日 15:05:06
17楼
填土对地下室具有约束作用,当各边填土不对称时,填土对结构扭转作用不容忽视。
回复
云海0789
2012年12月16日 21:24:31
18楼
我觉得只要满足规范规定的崁固条件就可以算
回复
zxb1152608460
2012年12月16日 22:40:40
19楼
安全起见不当做嵌固端,但可能要多配点钢筋
回复
whjsun
2012年12月17日 07:17:25
20楼
嵌固实际上是一个认为编出来的概念,表示水平位移很小,小到对上部结构的影响可以不计的程度。所以你说的情况是有可能作为上部结构的嵌固部位的。但你下部的设计可要注意喔!
回复
haifeng2007
2012年12月17日 10:36:08
21楼
不能算嵌固,约束不够,有位移。
回复

相关推荐

APP内打开