地下室三面有土一面没有还算嵌固么?
sd209465
sd209465 Lv.2
2012年12月10日 16:15:26
只看楼主

最近做到个大地盘地下室。具体情况是这样的总共16栋商铺,8栋一排。第一排有2F/1D,第二排2F。第一排地下室标高暂定-4.500,层高4.5M,北、西、南都有土,东面是第二排商铺,地下室标高和第二排商铺一层标高一样。也就是说第二排一层底标高是-4.500,两排相邻设缝。这样来说,第一排地下室还算嵌固么

最近做到个大地盘地下室。具体情况是这样的

总共16栋商铺,8栋一排。第一排有2F/1D,第二排2F。第一排地下室标高暂定-4.500,层高4.5M,北、西、南都有土,东面是第二排商铺,地下室标高和第二排商铺一层标高一样。也就是说第二排一层底标高是-4.500,两排相邻设缝。

这样来说,第一排地下室还算嵌固么
免费打赏
sd209465
2012年12月10日 16:16:41
2楼
跪求高手解惑。
回复
sd209465
2012年12月10日 16:58:30
3楼
如果不算嵌固,那我现在地下商场这整片大约1W多方就要算大底盘地下室了。。。
回复
sd209465
2012年12月10日 18:31:54
4楼
跪求高手~~~
回复
xiaozhuo1011
2012年12月12日 11:15:49
5楼
两排地下室中间缝多大?一般来说,地下室面积过大,可以将其分为两个地下室,通过地下通道相连,这样的话,断开的部位可以用回填土来填实。。。
回复
sapor
2012年12月12日 14:11:21
6楼
地下室嵌固跟周围有土没有关系吧。嵌固是自身刚度,不算土的约束。
回复
wbbx105
2012年12月12日 14:54:21
7楼
应该算是固结
回复
zuqiunanhaimxy
2012年12月13日 03:29:48
8楼
这是高层的裙楼还是单一的商场?
回复
hogichen
2012年12月13日 09:16:51
9楼
樓主地形要說清楚, 建築物感覺蓋在山坡地上, 地形西邊高 東邊低,

重點是 建築物是否承受側向土壓力? 還是另設擋土牆隔離建築物?

如果蓋在山坡地, 建議找讀岩土的評估建築物穩定問題後再說
回复
hogichen
2012年12月13日 09:23:20
10楼
楼主地形要说清楚, 建筑物感觉盖在山坡地上, 地形西边高 东边低,

重点是 建筑物是否承受侧向土压力? 还是另设挡土墙隔离建筑物?

如果盖在山坡地, 建议找读岩土的评估建筑物稳定问题后再说
回复
wushl2001
2012年12月13日 16:52:14
11楼
不算吧,嵌固端的前提是本身位移很小(不是计算位移)
回复

相关推荐

APP内打开