防爆仓库,静电接地如何设置?需要像车间那样室内敷设环形接地干线吗?还是有其他措施?

防爆仓库,静电接地如何设置?需要像车间那样室内敷设环形接地干线吗?还是有其他措施?
免费打赏
走路去纽约64
2012年12月10日 21:15:06
2楼
防雷接地网可以兼作防静电接地,共用一个网
回复
ccj8989
2012年12月12日 09:47:47
3楼
你先查看要求规范,然后再做!
这个很严格的!以免到时候影响验收!
回复
电气交流
2012年12月12日 12:06:29
4楼
防静电和防雷击接地需要分开,而且设置避雷带或者避雷针!
回复
jasondh
2012年12月12日 15:35:47
5楼
一般我们做法就是明敷一圈,距地0.3米,这一圈要与全厂接地网可靠连接!!
回复
www654312
2012年12月12日 16:42:09
6楼
接地我不太清楚,防雷一定要注意了,好像是一类防雷建筑物吧
回复
小翰子
2012年12月12日 17:14:29
7楼
防雷接地网可以兼作防静电接地,共用一个网,在室内距地0.3米,环一圈,最后单体要与全厂接地环网可靠连接在一起
回复
电气交流
2012年12月12日 17:58:53
8楼

分开设置,防雷和防感应接地。比如火药价格车间,炸药库等等!
回复
biao1-xu
2012年12月13日 07:43:08
9楼
室内敷设环形接地干线,引下线接至基础接地网,我们就这样做
回复
北方郎
2012年12月13日 09:26:09
10楼
HGT 20675-1990 化工企业静电接地设计规程
SH3097-2000 石油化工静电接地设计规范
严格按照规范执行
回复
老徐小张
2012年12月13日 15:16:05
11楼
仓库也要在室内距地0.3m敷设一圈接地网吗?我们这老师傅说仓库没有设备,不需要。纠结
回复