求教:10个立方的速冻冷库
shan546136
shan546136 Lv.2
2012年12月09日 17:28:53
来自于制冷技术
只看楼主

请问:10个立方的速冻冷库验收达到零下70度,但在实际使用中达到零下40就可以了,现在我使用5匹的双级压缩机(比泽尔),但不知道配多大的冷风机?我做的是水冷的,希望走过的各位指点指点,谢谢!

请问:10个立方的速冻冷库验收达到零下70度,但在实际使用中达到零下40就可以了,现在我使用5匹的双级压缩机(比泽尔),但不知道配多大的冷风机?我做的是水冷的,希望走过的各位指点指点,谢谢!
诺尔制冷
2012年12月09日 21:52:47
2楼
根据压缩机的制冷量来匹配。
回复
wybbyw
2012年12月10日 08:30:35
3楼
最好用偏距大的 冷库冷风机
回复
shan546136
2012年12月10日 11:41:07
4楼
请版主提点建议,冷库是做血浆的,谢谢!
回复
shan546136
2012年12月10日 11:58:14
5楼
请版主指示:内空大小是:2。8*1。6*2。1
用R404A冷媒
多少时间可以把血浆(-30到-40度)成型?
谢谢敬爱的普京版主!
很急
回复
qq292015823
2012年12月10日 18:38:08
6楼
5匹压缩机在-40℃能效比最多是0.5,10立方米要放多少血浆,血浆比热是多少,需要多长时间可以算出来的。
回复
am9295
2012年12月10日 20:59:16
7楼
[ size=6]DJ-50冷风机
回复
lee7788hao
2012年12月11日 11:20:58
8楼
需要计算压缩机制冷量及工作环境来确定,建议配置较大的风机组。
回复
jfzhileng
2013年06月24日 16:33:05
9楼
根据你选的压缩机来选型喽
回复
lihe56221
2013年12月30日 13:51:14
10楼
配置较大的风机组
回复
yadong0906
2014年02月02日 22:48:38
11楼
你这个配置貌似很难达到要求
回复

相关推荐