TN-S或者TN-C系统零线问题请教
fantasy_gua
2012年12月09日 16:34:53
只看楼主

TN-S或者TN-C供电系统中,如果施工中临时用220V电,但附近没有工作零线,可以直接将零线端接地使用吗?会有什么不安全隐患么?

TN-S或者TN-C供电系统中,如果施工中临时用220V电,但附近没有工作零线,可以直接将零线端接地使用吗?会有什么不安全隐患么?
免费打赏
sljmz
2012年12月16日 18:31:20
23楼
回复
kugua6818
2012年12月18日 20:20:29
24楼
我明白卤煮的意思。楼主应该是说从三相电供电的临电箱中引出一路两相电,若临时箱内没有中性线,用电器的零线端是否可以直接接地。这种情况在临电不规范的场地中进场发生,若零线直接接地,且接地端接地电阻较小是完全可以实现用电器工作的。但是存在较大安全隐患,譬如在潮湿时因跨步电压等造成的电击,有时候很小的电流就能干掉一个人
回复
jiafeimaoaishang
2012年12月19日 09:49:04
25楼
10#楼说得好!
回复
六日老马
2012年12月20日 14:57:55
26楼
工作零线,不知是什么概念,施工用电必须有可靠接地系统。
回复
dianqipanli
2012年12月21日 05:42:17
27楼
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2.术语.代号
2.2代号
2.2.5
N-------------中性点,中性线,工作零线;
2.2.7
PE------------保护零线,保护线;
2.2.11
TN-C------------------工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统;
2.2.12
TN-C-S--------------工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开的接零保护系统;
2.2.13
TN-S----------------工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统;
.........................................................................................
工作零线的提法还不能说是过时了吧?

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-12-21 05:50 编辑 ]
回复
yis359574718
2012年12月21日 13:22:20
28楼
论坛里好多接地的问题哟
回复
zwx5421
2012年12月21日 22:00:53
29楼
由于PE线上存在了220V的负载电流,使整个PE线上电位升高,所有用这条PE线作保护的设备(外壳)全部出现危险状态
回复
uuuu999
2012年12月22日 20:16:25
30楼
工作接零:就是为了使用电设备正常工作而接的那个零线,保护零线:就是为了保护人身安全而接在零线上的那个保护线。
回复
rk5707
2012年12月24日 09:56:12
31楼
严禁!!!奇怪 为什么会 没有 PEN或N线呢????
回复
d00154615
2012年12月25日 11:02:20
32楼
临时用电,打个接地极就好,很简单的事,干嘛搞的这么麻烦,电死人不是小事