TN-S或者TN-C系统零线问题请教
fantasy_gua
2012年12月09日 16:34:53
只看楼主

TN-S或者TN-C供电系统中,如果施工中临时用220V电,但附近没有工作零线,可以直接将零线端接地使用吗?会有什么不安全隐患么?

TN-S或者TN-C供电系统中,如果施工中临时用220V电,但附近没有工作零线,可以直接将零线端接地使用吗?会有什么不安全隐患么?
免费打赏
larry52014
2012年12月12日 08:22:36
13楼
学习一下
回复
tongxiaoyu
2012年12月12日 09:09:40
14楼
10楼说的很对
回复
lingxuct
2012年12月12日 09:14:16
15楼
不要分析“会有什么不安全隐患么”,把PE线当220V工作的N线用,是严格禁止的!

非要分析的话,简单说:

1、按JGJ46-2005接线,没有N线无法接220V,把PE线当N线,漏电开关送不上;
2、如果违反JGJ46-2005接线(不装漏电开关),PE线万一断开,断口上带电发生触电事故;
3、不断线,(如果接地电阻稍大一点)在接地装置引入处可能产生跨步电压,发生触电事故!
4、由于PE线上存在了220V的负载电流,使整个PE线上电位升高,所有用这条PE线作保护的设备(外壳)全部出现危险状态!
回复
dgq19770224
2012年12月12日 15:15:31
16楼
不可以,工地施工应该使用tn-s系统。why no N线?
回复
kimilo0103
2012年12月13日 13:06:08
17楼
学习学习
回复
baohaizwl
2012年12月13日 15:52:37
18楼
TN-S TN-C怎么没零线,还要另找,搞不懂
回复
fengpiaoyunsan
2012年12月14日 08:39:44
19楼
回答的太好了
回复
lmx1007
2012年12月15日 08:36:01
20楼
N线就是工作零线。
回复
w123z456x789
2012年12月15日 10:03:43
21楼
10楼说的很对,赞一下
回复
chenjiagui95
2012年12月15日 10:06:58
22楼
10楼中