关于钢筋连接区段长度问题,例如绑扎的情况,图集55页图例和57页图例表明的同一连接区段的判定与《GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范》5.4.6的判定相左。若按图集做法,则两个两批搭接的钢筋不能重叠,且尚应错开0.3ll,但按5.4.6做法,则可部份重叠。