求助:有关承台联系梁钢筋搭接及搭接位置问题
凌云鸿
凌云鸿 Lv.7
2007年08月23日 11:17:25
只看楼主

本工程采用桩基基础 承台联系梁有两种设置方式 1、联系梁顶面标高和承台面标高一致,2、承台联系梁低面标高比承台面标高高出20~30cm。 现在想请教 一:第二种情况下,地梁和柱交接处 箍筋应该怎么处理? 是按框架柱处理,柱子箍筋加密,地梁从柱边出50MM开始设置箍筋(03G101-1)? 还是交接处地梁箍筋照常设置,但柱子不设置箍筋?(06G101-6) 还是另外的设置? 二:以上两种情况,地梁钢筋搭接应该设置在什么位置?按框架梁设置方式处理, 还是按基础梁设置方式处理?

本工程采用桩基基础 承台联系梁有两种设置方式
1、联系梁顶面标高和承台面标高一致,2、承台联系梁低面标高比承台面标高高出20~30cm。
现在想请教 一:第二种情况下,地梁和柱交接处 箍筋应该怎么处理? 是按框架柱处理,柱子箍筋加密,地梁从柱边出50MM开始设置箍筋(03G101-1)? 还是交接处地梁箍筋照常设置,但柱子不设置箍筋?(06G101-6) 还是另外的设置? 二:以上两种情况,地梁钢筋搭接应该设置在什么位置?按框架梁设置方式处理, 还是按基础梁设置方式处理?
请高手给予解答!谢谢大家了 送分不多,希望大家能踊跃发言!
一下图片是钢筋工现场处理方法,是否正确

1187839048060.jpg

wy736872729
2007年08月24日 23:06:35
2楼
一:第二种情况下,地梁和柱交接处箍筋处理: 柱子箍筋加密,地梁从柱边出50MM开始设置箍筋.因为柱子为主体,JL只是对柱跟起稳定和平衡弯矩的作用,并承受水平变形协调的轴压力,属辅助构件。
二JL顶跟承台平齐时,没有抗震方面的限制,所有纵筋只要锚入承台Lae就OK了,不搭接。JL高出承台时,纵筋应按框架梁要求设置钢筋搭接。
三,图片中好像有两个不足:柱核芯区域箍筋不匀,基梁腰筋配筋是否满足0.1%?
回复
凌云鸿
2007年08月26日 12:03:42
3楼
谢谢楼上的回答~
又长知识了,本来这个问题就一致困惑着我 现在总算明白了!
回复
zyw1600
2007年10月28日 09:50:11
4楼
第一种情况:基础梁顶和基础顶平齐,现有工程大众化设计方案,我认为基础梁钢筋不能随意和基础向连就万事大吉,要和基础内框架柱牢固连接,或者不断!基础梁作用就是承担一层荷载并加强基础间刚度和抵抗不均匀沉降。
第二种情况:计算模型有点类似框架梁,注意柱子底部类似短柱,要箍筋加密。基础梁可以在柱边50mm箍筋加密。
回复
csg8921
2009年05月07日 10:45:06
5楼
第一种情况我觉得只需要锚入承台Lae就可以了