关于写字楼的电梯数。求大神指点
hdwcookie
hdwcookie Lv.2
2012年12月07日 13:09:31
只看楼主

看网上的电梯数估算。。大概5000到6000建筑面积一部电梯。但是标准层只有1200平方米的25层写字楼。在塔楼部分也要这么多电梯么?原图纸上只要4部呀,为什么我们老师说要7部。。求相关规范。。谢谢各位好人。

看网上的电梯数估算。。大概5000到6000建筑面积一部电梯。但是标准层只有1200平方米的25层写字楼。在塔楼部分也要这么多电梯么?原图纸上只要4部呀,为什么我们老师说要7部。。求相关规范。。谢谢各位好人。
免费打赏
kangcm
2012年12月12日 19:53:29
12楼
嗯还的多方面考虑啊 你有那么高的写字楼人流量比较大的 你说图纸要求4部?
回复
masterzgao
2012年12月14日 11:23:22
13楼
感谢楼主的分享,学习了,,谢谢啦。。。。。
回复
zcl0019900313
2012年12月14日 15:58:46
14楼
就是根据面积来算的啊
回复
yxd1853
2012年12月14日 17:56:47
15楼
也许你把5000~6000设一部电梯理解成标准层面积了,这是错的,它原意就指的是总建筑面积,5000平米的常规建筑大概容纳多少人,设一部常规电梯(电梯速度、容纳人数按常规考虑)在最不利的人流高峰期基本就能达到使用要求了。现在你标准层1200,层数26层,总建筑面积大约31200,按5000来平均就是6.2,所以你老师说7部电梯是不错的。
回复
youmendaxia8
2012年12月15日 16:53:58
16楼
电梯多提成高啊 ,这都不明白么
回复
林宝坚尼
2012年12月17日 11:50:37
17楼
汗一个~
不能老往邪的方面想呀
你在写字楼呆几天,体会上下班时的拥挤、排队及平常的等待。。。你就会想多几台电梯该多好啊~
要考虑实际需求呀,电梯数量的估算是有一定科学道理的
回复
hrl906654
2012年12月19日 09:27:58
18楼
路过......学习了......
回复
coolallenshow
2012年12月21日 16:56:03
19楼
《办公建筑设计规范》4.1.4 电梯数量应满足使用要求,按办公建筑面积每5000m2至少设置1台。超高层办公建筑的乘客电梯应分层分区停靠。
回复
富强168
2013年12月24日 11:04:32
20楼
是啊,5000平一部,得7部呀
回复
w2069645837
2013年12月24日 11:47:46
21楼
路过......学习了......
回复

相关推荐