办公室,二级负荷,甲方只能给一路市电,做一台630变压器、EPS和柴发,末端互投,可以吗?审图的说要2台变压器,怎么办?
办公室,二级负荷,甲方只能给一路市电,做一台630变压器、EPS和柴发,末端互投,可以吗?审图的说要2台变压器,怎么办?
2楼
目前的建筑很少会设计单变压器供电,为保险起见大多需要设置两台,进行平时各自单独运行,故障时其中一台承担另一台的工作.因是二级负荷,需要设置双回路.因此普通用电,则用两台变压器进行双回路供电,应急照明可设单独消防电源外加蓄电池.消防设备则是双回路消防电源外加发电机供给.精密电子设备等则用双或单回路加UPS供电.
回复
3楼
让业主向电力部门再申请一路。
回复
4楼
规范上讲二级负荷的“两回路”供电和一级负荷的|“两重路”。对此我咨询过很多人,说法不一,其中有人说“两回路”可以理解为引自一路10KV下的两个变压器的低压出线回路来投切。你可以问问相关部门是否可以。如果可以那就省事了。
回复
5楼
二级负荷不是可以由两个电源供电,其第二电源可引自临近单位或自备发电机吗?我满足呀
回复
6楼
楼主现在厂区不是有一路10KV么!我的意思是你问问审图或者供电局,二级负荷用1路10KV下的两个变压器的低压出线来带行不行!依据GB50052-2009第3.0.7条及其条文解释
回复
7楼
市电都是环网的,一路和两路其实不是真正意义的独立电源.所以一路市电+两台变压器提供双电源,独立电源由发电机,蓄电池提供,而消防专馈回路,也只是在低压配电房内的单独馈电回路供电.起初设两台变压器貌似加大了投资,但其实到了往后,好处比设一台多的多.
回复
8楼
回复
9楼
这个满足要求了,有EPS还有柴油机!
回复