求助:污水管道穿越盖板涵洞处理方法?
wuhan0826
wuhan0826 Lv.5
2012年12月07日 09:19:15
只看楼主

现正设计一条道路拟新建一座盖板涵洞,尺寸在(5X4M),盖板涵洞的作用在于衔接现状沟渠,保持灌溉水的畅通。新建污水管网为直径600的双壁波纹管,穿越位置靠新建涵洞出口处。假设在该处路面高程为0,那么涵洞流水地面高程约为-5米,污水管道管底高程在-4.5米。下游污水高程和涵洞底标高都已固定无法调整。现问这个污水管道穿越涵洞时该怎么处理?

2012年12月18日 20:48:45
12楼
倒虹吸的最低点不会积泥或石吗?
有没有倒虹吸相关资料共享???
回复
shuang22123
2012年12月18日 22:17:49
13楼
同意楼上的做法,倒虹吸造价高,后期维护高,不经济,最好是改涵洞
回复
cym903
2012年12月21日 17:53:50
14楼
1、做倒虹从箱涵底下穿越,箱涵两端做沉泥井,以便后期运行时定期清除沉泥,防止管道堵塞。
2.可与涵洞设计人员沟通,因为箱涵尺寸较大,污水管径DN600虽然会相应减少箱涵过水断面,但比例较小。若箱涵设计人员核实后,过水断面足够,则可不必倒虹。
两点拙见....
回复
hiker521
2012年12月27日 16:21:02
15楼
应与涵洞专业人员沟通 可直接穿过 但需要多少会影响涵洞过水断面 还需采取加固措施
回复
无欲则刚01
2016年08月22日 09:59:40
16楼
好资料,学习了
回复
y988
2016年08月24日 15:32:25
17楼
1.理论上横穿涵洞的塑料排水管按照倒虹吸设计更为合适;2.避开涵洞,从涵洞下穿过,竖向位置-6.0;
以上是下穿涵洞方案
另一方案如下:
1.直接横穿涵洞,建议调整塑料管道为金属管道。该思路减少了涵洞的过水断面。
回复