现正设计一条道路拟新建一座盖板涵洞,尺寸在(5X4M),盖板涵洞的作用在于衔接现状沟渠,保持灌溉水的畅通。新建污水管网为直径600的双壁波纹管,穿越位置靠新建涵洞出口处。假设在该处路面高程为0,那么涵洞流水地面高程约为-5米,污水管道管底高程在-4.5米。下游污水高程和涵洞底标高都已固定无法调整。现问这个污水管道穿越涵洞时该怎么处理?
渠底标高和污水管底标高接近,而且污水管管径较大,污水管只能从渠底以倒虹的形式穿越。
回复
4楼
1.下游管道标高总体加深,
2.倒虹吸
3.调整管道位置,避开涵洞
4.涵洞改造
回复
5楼
1.可以直接穿过去 双壁波纹管管子比较长 管子两端直接搭在涵洞上
2.倒虹吸
回复
6楼
1、钢管直接穿过涵洞侧壁。
2、倒虹,注意解决管路堵塞问题。
回复
7楼
直接到虹吸,涵洞为过水涵洞 管线怎么能横穿涵洞呢
回复
8楼
管道直接穿过涵洞必然会阻挡涵洞排水,看来要么倒虹吸,要么改道啦。
回复
9楼
学习了 谢谢哈
回复
10楼
如果涵洞设计非压力流,水面净空满足污水管道穿越间距,应该也可以穿越;采用倒虹方式的话也可以,设计流速要合理,今后检修维护不是特别方便,还要注意事故排出口是否有合适的设置位置;也可以把盖板涵洞做成压力流,降低标高。
回复
11楼
这个方面我不太清楚啊
回复