同仁们 讨论一下 那种商业预留配电箱问题我们平时设计只设计了一个进线开关出线回路多少都不知道 不知道施工订货配电箱 尺寸怎么知道呢 那不是没有办法施工了 一般 小一点的门面 设计时把出线回路预留了 倒还可以算箱体尺寸但是 大一点的门面或商业用房一般就只表达了进线开关 不知道后期到施工是怎么处理的 怎么订货的 平时画图 都简单这样画了 现场实际不知道是咋回事

同仁们 讨论一下
那种商业预留配电箱问题
我们平时设计只设计了一个进线开关
出线回路多少都不知道 不知道施工订货配电箱 尺寸怎么知道呢 那不是没有办法施工了
一般 小一点的门面 设计时把出线回路预留了 倒还可以算箱体尺寸
但是 大一点的门面或商业用房一般就只表达了进线开关 不知道后期到施工是怎么处理的 怎么订货的
平时画图 都简单这样画了 现场实际不知道是咋回事

未命名.jpg

免费打赏
一朵花开了
2012年12月06日 20:20:09
2楼
学习,期待高手!
回复
lingxuct
2012年12月07日 08:29:38
3楼
这个箱子是建筑设计与装修设计的交界处,建筑设计只能画到如此,由业主协调装修公司的设计,实际是装修公司来决定箱子大小和配出开关的。
回复
jkhzy
2012年12月07日 08:56:21
4楼
二次设计的时候确定
回复
xfang235
2012年12月07日 11:03:53
5楼
我也是这样处理 二次确定
回复
一枚流风
2012年12月08日 14:58:25
6楼
一般是,每个门面一个照明箱子,一路进线,出线不定,由二次设计确定,箱子的功率按照功率密度确定,准确尺寸由二次设计确定
回复
hohonod
2012年12月10日 08:38:58
7楼
如果真每个回路都表示出来,平面上肯定要表示出来,照明插座都得画上,谁知道二次装修是什么情况。。。
回复
larry52014
2012年12月10日 08:42:39
8楼
学习了
回复
popoyu2005
2012年12月10日 18:30:11
9楼
二次深化的哦 不过作为设计需要给一个用电指标 预留一个电量 比如按每平米100w预留电量 这样能确定进线的开关和线缆 剩下的就留给精装之类的深化了
回复
weiwei19870220
2012年12月11日 13:22:24
10楼
关键还是这个箱子容量预留问题。比如商业、餐饮、SPA区、健身中心之类,用电负荷如何预留。暂时缺乏标准,只能预估或者参考以前完成项目经验