DTSY858中国人民电器集团仪器仪表有限公司生产,型号:3*220V/380V 3*10(40)A 50HZ共有150块表用在武汉大智嘉园商铺,从去年5月份陆续用电,但从今年年初开始已经有14块表陆续出现问题,故障问题有以下几个现象:1.电量用完,未能自动断电 出现负值。2.电量用完,自动断电只能断两相或一相。3输入电压正常,输出电压不正常。有的一相无输出,有的两相无输出,还有输出电压偏低(输入电压AB相电压380V,输出电压220V,AN相输出电压220V,BN相输出电压220V)我也知道是电表的问题,所以表上的封铅也没动,返厂维修了好几次,只是这一次的四块表没修好,问题还是同样的,想请大家出出主意,该怎么一次性解决剩下的表的问题,因为是陆续使用,还有50多块没用电
产品的质量问题,还有什么好办法,更新啊
回复
3楼
"中国人民电器集团" 听同行说是温州的作坊。不是上海人民电器。
回复
4楼
回复
5楼
哎,电能表属计量器具啊,你要用可以要求供应商拿着供电计量部门的检验报告再买地啊。或是请技术监督局对该批表进行抽查,如果不合格会进行通报并列入严查对象,罚款也会很猛!
回复
6楼
换电表吧,最简单的办法
回复
7楼
无知不是你的错,但无脑就是你的错,年销售额100亿还是小作坊?洋鬼子的产品也有质量问题,怎么不去喷!
回复
8楼
电表有质量问题,向领导反映。领导如果不管,就让事情有漏洞好了,问题闹大了,就有人出面管了
回复
9楼
支持楼上的……
回复
10楼
唉,我们用的是河南新天的预付费电表,单相表,有500多只表,用了二年多,保修期过了,开始出问题,就是不能断电或没有输出。有问题的约1百多只,后来厂家把全部电表里有问题的元件都换了,现在好了。但也忙坏来我们。希望以后不要再出现这样的事情。
回复
11楼
不是作坊,而是中国民企500强,是温州的,甲方指定的产品
回复