风机盘管出风温度过低,求解!!
hzhccc114
hzhccc114 Lv.2
2012年12月06日 09:39:28
来自于中央空调
只看楼主

给一个商铺装了一台FP-238风盘,高度约4米2,商铺面积76个平方,有两面为玻璃墙,商场供水压力约5公斤,在离店铺约20米处测的供水水温是39°,回水24°,给店铺供水的分支管为DN40,距离大约有70米以上,现在在店铺内测得出风口温度为25°,控制面板处温度为12°(控制面板靠近玻璃墙)。怎样能把温度提上来?求高手!求解!谢谢。

给一个商铺装了一台FP-238风盘,高度约4米2,商铺面积76个平方,有两面为玻璃墙,商场供水压力约5公斤,在离店铺约20米处测的供水水温是39°,回水24°,给店铺供水的分支管为DN40,距离大约有70米以上,现在在店铺内测得出风口温度为25°,控制面板处温度为12°(控制面板靠近玻璃墙)。怎样能把温度提上来?求高手!求解!谢谢。
免费打赏
rockwj
2012年12月17日 09:22:50
22楼
检查下过滤器是否堵死。
回复
abing1129
2012年12月17日 11:47:20
23楼
估计是管路堵塞
回复
lianggong118
2012年12月17日 14:13:37
24楼
1、层高高
2、盘管配置小
3、支管有点长
4、可能气堵或者过滤器脏堵
回复
dukejing123
2012年12月18日 11:41:37
25楼
层高太高,改成那种直接向下吹风
回复
lhy594607
2012年12月18日 14:07:24
26楼
温度怎么调不太清楚
70多个方,一台238,应该是稍微有点小滴
回复
lxynh
2012年12月18日 19:57:44
27楼
先根据送回风温度和风量计算出风机盘管的制热量,再找存在问题的原因。
回复
hnrelifang
2012年12月19日 22:14:42
28楼
如果按照你的描述,我建议在回水管路上增加一个格兰富的循环或屏蔽泵(6米扬程的),大概700元。减小供回水温差,我们做的控制在2-5度。你可以先试试。还有就是供水温度过低,怎么也要45度以上吧。
回复
高飞展翅
2012年12月20日 10:03:42
29楼
这个问题的产生与你盘管的选型是有关系的,不管选择多大的风机盘管,供回水管全部为DN20的接口,所以70多㎡选择一台风机盘管显然是不合适的,如果你的风盘的出风温度只有25℃,显然风机盘管的水流量没有达到风机盘管标定的水流量。改成2台102的盘管或者三台85的比较合适。而且盘管少了气流组织不好。
回复
zhangzhiguo_900208
2012年12月22日 23:02:20
30楼
主要是供水温度太低,再就是看是不是风盘末端或支管内存气了,放放气,清清过滤器,
回复
david200901050
2013年10月08日 09:08:00
31楼
建议提高供水温度,降低出风口高度
回复

相关推荐

APP内打开