风机盘管出风温度过低,求解!!
hzhccc114
hzhccc114 Lv.2
2012年12月06日 09:39:28
来自于中央空调
只看楼主

给一个商铺装了一台FP-238风盘,高度约4米2,商铺面积76个平方,有两面为玻璃墙,商场供水压力约5公斤,在离店铺约20米处测的供水水温是39°,回水24°,给店铺供水的分支管为DN40,距离大约有70米以上,现在在店铺内测得出风口温度为25°,控制面板处温度为12°(控制面板靠近玻璃墙)。怎样能把温度提上来?求高手!求解!谢谢。

给一个商铺装了一台FP-238风盘,高度约4米2,商铺面积76个平方,有两面为玻璃墙,商场供水压力约5公斤,在离店铺约20米处测的供水水温是39°,回水24°,给店铺供水的分支管为DN40,距离大约有70米以上,现在在店铺内测得出风口温度为25°,控制面板处温度为12°(控制面板靠近玻璃墙)。怎样能把温度提上来?求高手!求解!谢谢。
免费打赏
xuge782079076
2013年11月07日 21:40:16
32楼
供水温度太低,我的系统供水在42度左右,如果39度楼内所有房间都会感觉温度低的!
回复
happycxk
2013年11月08日 14:24:41
33楼
群里藏龙卧虎;P
回复
不懂就问
2022年12月25日 23:24:42
34楼
实在不好解决的话,如果电负荷够,直接增加电辅加热
回复
叶1kim
2022年12月27日 16:45:26
35楼

供水温度低了

回复