风机盘管出风温度过低,求解!!
hzhccc114
hzhccc114 Lv.2
2012年12月06日 09:39:28
来自于中央空调
只看楼主

给一个商铺装了一台FP-238风盘,高度约4米2,商铺面积76个平方,有两面为玻璃墙,商场供水压力约5公斤,在离店铺约20米处测的供水水温是39°,回水24°,给店铺供水的分支管为DN40,距离大约有70米以上,现在在店铺内测得出风口温度为25°,控制面板处温度为12°(控制面板靠近玻璃墙)。怎样能把温度提上来?求高手!求解!谢谢。

给一个商铺装了一台FP-238风盘,高度约4米2,商铺面积76个平方,有两面为玻璃墙,商场供水压力约5公斤,在离店铺约20米处测的供水水温是39°,回水24°,给店铺供水的分支管为DN40,距离大约有70米以上,现在在店铺内测得出风口温度为25°,控制面板处温度为12°(控制面板靠近玻璃墙)。怎样能把温度提上来?求高手!求解!谢谢。
免费打赏
yongfangxia
2012年12月13日 13:04:28
12楼
风盘进出水温度39~24,出风都25了,说明风盘换热是正常的,一个原因,进水温度太低了,60度的供水才能满足,因为在设计的时候,风盘是按60度的供水温度来选的。
回复
dengxianshan
2012年12月13日 14:13:56
13楼


76平米才1台风机盘管,肯定是盘管少了,要放2只
回复
cad0001x
2012年12月13日 17:50:12
14楼
我说下,76M2的238够了,进水温度39度也基本可以了,出水温度那么低可能是水流量太小,估计是管道堵了,可以检查下盘管进水管焊接是否合格,用小钢丝疏通盘管内的管道,管路是否循环,二通阀装了没有,开启没有?这几个地方都解决完了问题多半就解决了。
回复
whdg201
2012年12月13日 17:56:58
15楼
都是高手,路过~·
回复
whdg201
2012年12月13日 18:02:55
16楼
我也遇到过这样的问题
回复
zscom072687
2012年12月14日 09:13:27
17楼
有15度的温差,说明风盘工作正常,出风温度低是因为室温低。根病在于:风盘的制热能力不能满足热负荷的需要,热空气下不来,且气流组织不均与。解决方法:1.换风盘或加风盘;2.加大热水量且调节送风角度;3.更换面板位置!!!!!!!
回复
vicky071990
2012年12月14日 10:13:59
18楼
学习了!!!!
回复
宁晋
2012年12月14日 14:37:49
19楼
楼主最好告知回风口温度,如果送回风温差足够,那就是选型偏小
回复
lb656489369
2012年12月15日 08:57:52
20楼
供回水温差太大,风盘热交换不好导致出风温度低,从换热角度考虑是不是因为管道内水流流速的原因?76平米就一台风盘,室内的气流组织应该不会很好吧?
回复
zhangxiaoniu
2012年12月16日 20:04:08
21楼
风机盘管的供水加个水泵,问题就应该解决了
回复

相关推荐