风机盘管出风温度过低,求解!!
hzhccc114
hzhccc114 Lv.2
2012年12月06日 09:39:28
来自于中央空调
只看楼主

给一个商铺装了一台FP-238风盘,高度约4米2,商铺面积76个平方,有两面为玻璃墙,商场供水压力约5公斤,在离店铺约20米处测的供水水温是39°,回水24°,给店铺供水的分支管为DN40,距离大约有70米以上,现在在店铺内测得出风口温度为25°,控制面板处温度为12°(控制面板靠近玻璃墙)。怎样能把温度提上来?求高手!求解!谢谢。

给一个商铺装了一台FP-238风盘,高度约4米2,商铺面积76个平方,有两面为玻璃墙,商场供水压力约5公斤,在离店铺约20米处测的供水水温是39°,回水24°,给店铺供水的分支管为DN40,距离大约有70米以上,现在在店铺内测得出风口温度为25°,控制面板处温度为12°(控制面板靠近玻璃墙)。怎样能把温度提上来?求高手!求解!谢谢。
免费打赏
lezhijian
2012年12月09日 19:04:35
2楼
出风温度低,清洗分支管路的过滤器,看看电动阀是否有问题,有可能回水不畅!
另外机组的出风口选择格栅风口下吹,房间温度会上去的
回复
chachababy
2012年12月10日 09:23:33
3楼
出风口只有25度说明水路可能有问题,查看下过滤器。另外,也有可能围护结构差,温度一直较低升不上去。楼主最好告知回风口温度,如果送回风温差足够,那就是选型偏小
回复
凡人
2012年12月10日 12:01:16
4楼
供水温度过低,盘管标称的制热量是在60度供水下测得,现在供水温度只有39度,至少要40度以上吧。
供回水温差现在有15度,太大了,测温差的地方离末端距离比较远,是不是管道保温有问题。
回复
adingkgb
2012年12月10日 17:09:26
5楼
供水温度才39度,本身就已经偏低了
另外供回水温差也要15度,这个偏大点了,说明进入盘管的流量也偏小
回复
geruibao
2012年12月12日 13:50:31
6楼
这个问题对,房间风机盘管数量偏少
回复
zxhccc
2012年12月12日 14:24:56
7楼
水温低,层高高,功率小,再一个管路是否畅通。出风口尽量下吹。
回复
yuwenwunt
2012年12月12日 15:56:56
8楼

我有同感。提高供水温度,降低出风口高度。
回复
wenzixu1987
2012年12月12日 20:26:09
9楼
流量不好,在回水管道加一个小的管道泵
回复
lwt6667
2012年12月12日 21:04:11
10楼
供水温度才39度,太低了!
至少45度!
回复
dumingjun6
2012年12月12日 23:19:09
11楼
风幕系统是不是也是相同原理啊
回复