新做的2000kw的螺杆机组,原来甲方说机房门小,所以可能需要机组分体运到机房后组装,所以在工厂时,R22是封装在冷凝器的。蒸发器的真空也是现场抽的。另外,甲方在接地板热末端时,总进水管接反了,导致小区各个房间的取暖热水都是反向流到的,也就是说末端的水过滤器没起作用。机组开机运行压力奇高。但是视液镜还有泡。所有阀门均已打开,干燥过滤器也没有堵。怀疑原因如下:1. 水太脏了,但是运行时间很短,能这么快脏吗?况且水泵前端还有过滤器,也就是说进机组换热器还是有过滤的。
1. 水太脏了,但是运行时间很短,能这么快脏吗?况且水泵前端还有过滤器,也就是说进机组换热器还是有过滤的。
2. 真空度不够,也就是说系统中有空气,但是压力表指针并不波动啊。
请教各位,应该什么原因造成这种现象呢?注:换热面积并不小。
2楼
压力表指针抖动一般是指活塞机会出现这个情况,螺杆机是平稳输气不会出现波动,会不会是制冷剂加多了或者是冷凝器内有空气。
回复
3楼
制冷剂不多,电子膨胀阀都全开了,吸气过热度还将不下来,是氟利昂不够。看来还是有空气的可能性大。那如果有空气的话,怎么办?放掉的话,那损失可太大了,很多氟利昂啊。只从冷凝器顶部放,是不是也可以呢?
回复
4楼
也有可以能是冷凝面积偏小哦。
回复
5楼
如果是定型产品,就要考虑3个因素;1,水流量不足(水泵的选型是否相符,污物堵塞)
2,水温过高,(查看冷却塔工作状态,风机有无反转)
3,系统抽空不到位。
回复
6楼
如果系统有空气,那么如何排空呢?不想用真空泵抽,不想把氟利昂都排掉啊。
回复
7楼
机组的冷凝换热器的换热效率好不好,?如果结垢了,高压肯定高。
水流量正常吗?水流量不足高压也要高
如果系统有空气,那也可能引起高压抖动
放空气的话,在冷凝器顶部,等机组停止运行并充分冷却后,可以放的
回复
8楼
建议你把制冷剂抽出来,重新抽真空保负压,用麦式真空仪或者电子真空仪测量真空度看合不合格,确保负压能保的住不,如果有空气负压是绝对保不住的,还有,系统的洁净度是非常重要的,确保了洁净度和真空度在定量加制冷剂开机调试,个人建议·········
回复
9楼
空气为不凝性气体,集中在冷凝器中,按照如上方法操作就可。
回复
10楼
如果想彻底排出空气的话,还是有真空泵或专用的抽氟机抽。
抽氟要多准备点钢瓶啊,用扎带的根部把钢瓶的嘴顶住就可以了,基本上氟是不会浪费太多的。
然后再抽真空,加氟。
回复
11楼
如果新安装的机器,冷凝器循环水管路上有没有过滤器,过滤器脏不脏?
回复