系统高压,什么原因?
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2012年12月05日 14:56:30
来自于制冷技术
只看楼主

新做的2000kw的螺杆机组,原来甲方说机房门小,所以可能需要机组分体运到机房后组装,所以在工厂时,R22是封装在冷凝器的。蒸发器的真空也是现场抽的。另外,甲方在接地板热末端时,总进水管接反了,导致小区各个房间的取暖热水都是反向流到的,也就是说末端的水过滤器没起作用。机组开机运行压力奇高。但是视液镜还有泡。所有阀门均已打开,干燥过滤器也没有堵。怀疑原因如下:1. 水太脏了,但是运行时间很短,能这么快脏吗?况且水泵前端还有过滤器,也就是说进机组换热器还是有过滤的。

1. 水太脏了,但是运行时间很短,能这么快脏吗?况且水泵前端还有过滤器,也就是说进机组换热器还是有过滤的。
2. 真空度不够,也就是说系统中有空气,但是压力表指针并不波动啊。
请教各位,应该什么原因造成这种现象呢?注:换热面积并不小。
免费打赏
yes198905163018
2012年12月09日 20:55:51
12楼
路過學習中!!!
回复
zxx5929081
2012年12月11日 11:17:22
13楼
过热度很高吗?有可能是R22不够,我也遇到过这种情况,真空度不够有不凝气体,也会导致排气极高。好像跟水系统没什么关系,冷凝出水多少啊,温差大吗?
回复
lee7788hao
2012年12月11日 11:22:21
14楼
是否膨胀阀有故障呢或者制冷剂有问题
回复
lscmdj9813
2012年12月11日 12:53:36
15楼
看看拱液管路有没有微堵,把制冷剂抽出,定量加,你可以解决了,我遇到这种情况,如果还不可以打电话,15910961975
回复
lxtxzjy
2012年12月11日 22:19:34
16楼
大家分析的很到位,学习了
回复
若云制冷
2012年12月11日 22:38:03
17楼

赞同这个观点!
回复
zhch121520
2012年12月12日 20:32:06
18楼
,路过的,受教了,多谢
回复
xiaozhuguyue
2012年12月13日 15:26:54
19楼
同意8楼的说法。找不到其他原因只能放掉制冷剂,确保系统的洁净,系统不干净,早晚都要出毛病。
回复

相关推荐

APP内打开