地下室地板抗浮怎么计算?
wowotou83
wowotou83 Lv.3
2012年12月05日 10:26:28
只看楼主

请教大家,地下室地板抗浮用什么软件计算?原来我就用理正计算一个单块板,现在审图不允许了,要让倒楼盖,怎么做呢?

请教大家,地下室地板抗浮用什么软件计算?原来我就用理正计算一个单块板,现在审图不允许了,要让倒楼盖,怎么做呢?
免费打赏
xixitantian
2012年12月05日 14:33:51
2楼
采用无梁楼盖的算法,水浮力作为荷载,首先计算抗水板配筋能抵抗多少荷载产生的弯矩,推算配筋能能抵抗的荷载,加上抗水板自重,用水浮力减去上述两者,结果即为抗浮锚杆或者配种需要解决的荷载了
回复
ch441092451
2012年12月05日 15:13:35
3楼
把地下室底板建模到模型中去。然后整栋楼组装起来。把所有楼层的活荷载改成0.然后在地下室底板上输上水浮力(水位到地下室地板下面的高度乘以10。记得为负号),然后到荷载校核功能里面进行竖向导荷载,把恒活系数改成0.9和1.2进行到荷载。只要出现负数就是抗浮不够
回复
無畏
2012年12月05日 16:43:17
4楼
学习了,谢谢
回复
wowotou83
2012年12月06日 11:18:15
5楼
谢谢楼上的,但是为什么要把楼面活荷改成零?
回复
wowotou83
2012年12月06日 11:21:26
6楼
麻烦再问ch441092451一下
在地下室底板上输上水浮力,按恒载还是活载输入?,直接把地下室底板建模,按标准层输入?
回复
yhw_1983
2013年06月05日 11:01:06
7楼
我也不懂,最近也在研究这个问题,请各位高手不利赐教,多谢
回复
大连胖子
2015年11月27日 16:29:08
8楼
pkpm有抗浮计算
回复
ll1314ll00
2016年02月23日 15:20:11
9楼
谢谢楼主的好资料
回复
miqinghuo
2016年03月15日 13:08:29
10楼
谢谢楼主的好资料
回复

相关推荐