住宅规范8.1.4条住宅的给水总立管不应布置在套内
fhhqzf
fhhqzf Lv.5
2007年08月22日 11:07:08
只看楼主

住宅建筑规范8.1.4条 住宅的给水总立管 等不应布置在套内那么如果按照在室外集中设置给水水表,各入户DN20的管子在户内走,是否违反该条呢?

住宅建筑规范8.1.4条 住宅的给水总立管 等不应布置在套内
那么如果按照在室外集中设置给水水表,各入户DN20的管子在户内走,是否违反该条呢?
免费打赏
风水大师
2007年08月23日 15:06:27
2楼
不违反规范,我也是象楼主说的那么做,可在套内厨房设井,因为公共区域一般很少给留出井的位置。一户一立管不是规范所说的给水"总"立管,所以不违规。
回复
xhg-xu
2007年08月24日 04:28:08
3楼
我认为,可以满足规范的要求.
回复
liuxbdy
2007年08月24日 10:15:11
4楼
首先应从规范制定此条的目的来分析,我认为住宅规范对于给排水的公共管道不能进户的要求相当明确;所以只要是与本户住宅无关的管道均不得穿过该户内空间。故本人认为LZ作法违规。即便是用管井封闭也属权益之计。应尽量将给水立管布置在管井或外墙为妥。
回复
zl0128
2007年08月24日 12:20:13
5楼

回复
fhhqzf
2007年08月25日 09:40:54
6楼
看来这个问题也是个有争议的地方!为了保险起见,我还是在套外做总立管好了。采暖给水共用一个管井!