对《建规》条文的不理解
liangzheng
liangzheng Lv.2
2004年11月04日 11:03:24
只看楼主

8.4.1条:下列建筑物应设室内消防给水:一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存在于水接触能引起燃烧物爆炸的物品除外)。问题是:不超过24m的设室内消防,超过24m的难道不设?该规范随后的条文表格中,又给出了超过24m的厂房、库房的室内消火栓用水量,但没给超过24m的科研楼的消火栓。费解!

8.4.1条:下列建筑物应设室内消防给水:一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存在于水接触能引起燃烧物爆炸的物品除外)。问题是:不超过24m的设室内消防,超过24m的难道不设?该规范随后的条文表格中,又给出了超过24m的厂房、库房的室内消火栓用水量,但没给超过24m的科研楼的消火栓。费解!
免费打赏
lzc1979
2004年11月04日 11:16:14
2楼
按我的理解“高度不超过24m的科研楼”中“高度不超过24m”只是科研楼的定语。而非厂房、库房所以应该是所有的厂房库房都应设置消防(存在于水接触能引起燃烧物爆炸的物品除外)!
不知道对不对,请明鉴!
回复
eversunning
2004年11月04日 11:46:55
3楼
你看的条文是多规,当科研楼高度大于24米时,已经按高层建筑来看了,那时候肯定是要有消火栓了
回复
liangzheng
2004年11月04日 12:10:09
4楼
谢谢,lzc1979。我觉得你说得对,是条文叙述的不清楚。
回复
xujingya
2004年11月04日 13:04:53
5楼
超过24层的就得做其他灭火系统了,当然消火栓系统也还是要的呀
回复
dongdongsan003
2004年11月04日 15:38:12
6楼
超过24m的科研楼见《高规》啊!
回复
tcwhx
2004年11月04日 17:55:30
7楼
与二楼认同
回复
xicyg
2004年11月04日 21:09:28
8楼
与二楼认同
回复