25T梁实际伸长量计算问题
xujianghao
xujianghao Lv.2
2012年12月04日 20:45:31
来自于桥梁工程
只看楼主

N1、N2、N3三束钢绞线,举例N3束,百分之十的时候伸长量是17mm,百分之二十的时候伸长量是24mm,百分之一百的时候伸长量是97mm,通常计算实际伸长量是 97-17+24-17=87mm ! 我想问一下这样计算的原理是什么?各位前辈大侠指教下

N1、N2、N3三束钢绞线,举例N3束,百分之十的时候伸长量是17mm,百分之二十的时候伸长量是24mm,百分之一百的时候伸长量是97mm,通常计算实际伸长量是 97-17+24-17=87mm ! 我想问一下这样计算的原理是什么?各位前辈大侠指教下
免费打赏
旭日东升
2012年12月05日 09:01:02
2楼

这个可以作为比列来计算,但是这里有个初张拉10%的问题。对于短索(25米),两端对称张拉,如果只将把钢绞线拉紧,并未真正产生伸长量,应当不要10%,5%就够了。所以如果伸长量除掉10%的伸长量,就显得很不精确了。
对于钢绞线如果张拉力没有达到屈服强度(一般是屈服强度的75%),其变形都在弹性范围内,所以你可以按比例来计算。扇面的题目可以简单地来计算。 0.2:(24-17)=1:x,解出x=35。这里为什么x计算出来很小,这是因为你的初张拉用得过大,括号里的减数17太大,如果减半,则x=77.5。所以初张拉到底用多大很有经验来参考。我们平常采用的方法是:当两端张拉时,如果钢绞线长度L小于30米,初张拉采用5%(不是10%),30米< L≤ 60米,则初张拉为8%,60米
回复

相关推荐