(预算)空调风管穿越墙时什么时候要加穿墙套管?
lzx198459
lzx198459 Lv.2
2007年08月21日 10:14:46
来自于中央空调
只看楼主

一般是穿越防火墙时要加 防火墙与普通墙体区分在哪?在图纸上如何区分?

一般是穿越防火墙时要加 防火墙与普通墙体区分在哪?在图纸上如何区分?
免费打赏
luoshouping
2007年08月21日 14:22:37
2楼
防火墙是用来划分防火分区的。是砌到顶的。一般砖墙只要到吊顶上多少就可以了。
具体还的问搞建筑的。
回复
guancimao
2007年08月21日 16:58:21
3楼
直接问建筑的!
回复
dj2003_2000_2000
2007年08月21日 17:44:40
4楼
我晕
风管穿墙就要加套管哦
回复
blackeye
2007年08月21日 21:27:12
5楼
水管穿防火墙才需要预留套管,风管大多了,一般不是做套管,而是预留洞或者贴着洞埋四片钢板,等风管安装上以后,用不燃材料把缝隙给封堵上。“套管”这个词一般用于圆形管道(比如说人防风管大多是圆形的)。
回复
lzx198459
2007年08月22日 08:48:59
6楼
风管穿墙也要做穿墙套管的 但我看有些墙就没加 所以有些迷糊 什么情况该加 什么时候不该加
回复
yjxh697352
2007年08月22日 09:01:06
7楼
不是穿防火墙才加套管的,只要是穿墙或是穿楼板都要加套管的
回复
lzx198459
2007年08月23日 14:40:05
8楼
穿越外墙的新风管和接至风井的风管加不加穿墙套管呢?
回复
lzx198459
2007年09月25日 11:35:57
9楼


我不赞成两位的说法!
在通风与空调工程施工质量验收规范中
6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
回复
lzx198459
2007年09月28日 15:34:09
10楼
大家在讨论下吧!

我没下过工地,不知道去过现场的前辈们,可否告知下安装时,空调风管穿越墙体时,是否有加防护套管?
有加的话,是在什么情况下加?
回复

相关推荐