新防雷规范中为什么没有综合接地电阻小于1欧姆的规范条文了?
lihui517
lihui517 Lv.8
2012年12月04日 16:28:47
来自于防雷减灾
只看楼主

新防雷规范中为什么没有综合接地电阻小于1欧姆的规范条文了? 最近没找到,不知道是何考虑删除了此条,请同行们帮忙解答,谢谢。

新防雷规范中为什么没有综合接地电阻小于1欧姆的规范条文了? 最近没找到,不知道是何考虑删除了此条,请同行们帮忙解答,谢谢。
免费打赏
qsy0
2013年03月21日 15:14:29
12楼
国内绝大部分时候中压是:不接地、谐振接地、谐振‐低电阻接地和高电阻接地系统,Ig都尽量限制在10A以下。低压侧接地工频电阻常取不应大于 4Ω 的上限值。共用接地时阻值以限定4Ω较多。
回复
gweldcn
2013年03月26日 14:57:36
13楼
这个过来学习一下
回复
lihui517
2013年03月28日 15:17:02
14楼
看来此数据大家还是认可的,具体的算法没有研究过
回复
米克
2013年03月30日 08:04:12
15楼
可以质询 规范组的老师。:(
回复
轻轻晓云
2014年10月10日 11:05:44
16楼
现在接地体都是放在基础的混凝土中,要求接地电阻值1欧姆以下是无必要的
回复
土木的人真多
2014年10月10日 15:56:24
17楼
通过此帖,总算明白了,民用弱电设备基本要求1欧姆,而工业仪表也属弱电设备,也没有要求1欧姆。所以结论:编民用规范的人要高贵一些,害怕死。
回复
bjzh25
2015年08月15日 08:53:02
18楼
具体位置在《民用建筑电气设计规范》-12.7.1
3 除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于1Ω。
可以去看看
回复
haotv
2015年08月18日 19:32:55
19楼
谢谢分享!
回复
lwchn
2015年09月10日 16:34:07
20楼
学习了,谢谢分享!
回复
dellrhw
2016年04月27日 12:50:24
21楼
学习了,谢谢分享!
回复

相关推荐