新防雷规范中为什么没有综合接地电阻小于1欧姆的规范条文了? 最近没找到,不知道是何考虑删除了此条,请同行们帮忙解答,谢谢。
新防雷规范中为什么没有综合接地电阻小于1欧姆的规范条文了? 最近没找到,不知道是何考虑删除了此条,请同行们帮忙解答,谢谢。
12楼
国内绝大部分时候中压是:不接地、谐振接地、谐振‐低电阻接地和高电阻接地系统,Ig都尽量限制在10A以下。低压侧接地工频电阻常取不应大于 4Ω 的上限值。共用接地时阻值以限定4Ω较多。
回复
13楼
这个过来学习一下
回复
14楼
看来此数据大家还是认可的,具体的算法没有研究过
回复
15楼
可以质询 规范组的老师。:(
回复
16楼
现在接地体都是放在基础的混凝土中,要求接地电阻值1欧姆以下是无必要的
回复
17楼
通过此帖,总算明白了,民用弱电设备基本要求1欧姆,而工业仪表也属弱电设备,也没有要求1欧姆。所以结论:编民用规范的人要高贵一些,害怕死。
回复
18楼
具体位置在《民用建筑电气设计规范》-12.7.1
3 除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于1Ω。
可以去看看
回复
19楼
谢谢分享!
回复
20楼
学习了,谢谢分享!
回复
21楼
学习了,谢谢分享!
回复