新防雷规范中为什么没有综合接地电阻小于1欧姆的规范条文了? 最近没找到,不知道是何考虑删除了此条,请同行们帮忙解答,谢谢。
新防雷规范中为什么没有综合接地电阻小于1欧姆的规范条文了? 最近没找到,不知道是何考虑删除了此条,请同行们帮忙解答,谢谢。
2楼
旧规范也没有这条吧?
回复
3楼
你说的很对 的确没有 谢谢
回复
4楼
行业潜规则
在工频情况下接地电阻1欧姆和4欧姆是有区别的,越小越好
而对防雷而言,在工频情况下,1欧姆和4欧姆没有区别
[
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-1-7 10:44 编辑 ]
回复
5楼
国标GB里从来没这个要求。
共用接地不大于1欧姆是《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的要求。
普遍认为《民用建筑电气设计规范》的这个要求是错的,但又不得不执行。
回复
6楼
学习了,谢谢
回复
7楼
国标GB里从来没这个要求。
回复
8楼
新雷规条文说明4.2.4里有详细说明,做等电位连接后能保证人身安全就可以了。
回复
9楼
新雷规条文没有小于1欧的要求,只要求等电位连接和接地装置面积,实际上时难于做到的,也给今后雷电防护带来隐患,可能造成类似烟花爆竹爆炸都会把桥炸跨的严重事故。
回复
10楼
我好像看过,说是很多系统都公用接地的话,按照各个系统的接地电阻要求中的最小那个设计公用电阻。
好像弱电那些系统就要求低于1欧姆
回复
11楼
本帖最后由 qsy0 于 2013-3-21 15:06 编辑
接地电阻要算的:
详见GB 50065-2011
1有效接地系统和低电阻接地系统,应符合下列要求:
1)接地网的接地电阻宜符合下式的要求,且保护接地接至变电站接地网的站用变压器的低压
应采用 TN 系统,低压电气装置应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:
R≤ 2000 / IG (4.2.1‐1)
式中:R——考虑季节变化的最大接地电阻(Ω) ;
IG——计算用经接地网入地的最大接地故障不对称电流有效值(A) ,应按本规范附录 B 确定。
IG 应采用设计水平年系统最大运行方式下在接地网内、外发生接地故障时,经接地网流入地中、并计及直流分量的最大接地故障电流有效值。对其计算时,还应计算系统中各接地中性点间的故障电
流分配,以及避雷线中分走的接地故障电流。
2不接地、谐振接地、谐振‐低电阻接地和高电阻接地系统,应符合下列要求:
1)接地网的接地电阻应符合下式的要求,但不应大于 4Ω ,且保护接地接至变电站接地网的
站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:
R≤ 120 / Ig (4.2.1‐2)
式中:R—采用季节变化的最大接地电阻(Ω) ;
Ig—计算用的接地网入地对称电流(A) 。
回复