7度抗震设防,高度33m,乙类建筑.如果按地震作用确定,则按7度设防,应为二类抗震等级。如果按抗震措施,则按8度设防,应为一类抗震等级。是根据不同的需要分别采用不同的抗震设防,还是取用高的抗震设防。在考试时如何取定,在用PKPM计算时又如何去体现不同的抗震等级?
7度抗震设防,高度33m,乙类建筑.
如果按地震作用确定,则按7度设防,应为二类抗震等级。
如果按抗震措施,则按8度设防,应为一类抗震等级。
是根据不同的需要分别采用不同的抗震设防,还是取用高的抗震设防。
在考试时如何取定,在用PKPM计算时又如何去体现不同的抗震等级?
2楼
怎么发的贴都没有人回啊!
回复
3楼
地震作用和抗震措施是两回事情,我认为地震作用主要关于计算荷载分析结构的,而抗震措施是包括了概念设计的内容。一个从计算,一个是从除计算外考虑的。
回复
4楼
地震作用的计算与抗震等级无关,只与设防烈度有关,没有说按几级抗震来计算地震作用的
pkpk的抗震等级是用来进行计算地震力后的相应内力调整用的,属于抗震措施
回复
5楼
谢谢hunanlxf的回复,让我弄清了这个概念。
但抗震措施和抗震构造措施有何区别,能举例说明吗?
回复
6楼
楼上这位兄弟可以再看看规范:
抗震措施:::是指 除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,,它包括了抗震构造措施。。。
抗震构造措施::是根据抗震概念设计原则,,一般不需要计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。。
回复
7楼
楼上的解释在规范哪一条啊?
回复
8楼
抗规2.1.9及2.1.10
回复
9楼
楼上这位兄弟可以再看看规范:
抗震措施:::是指 除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,,它包括了抗震构造措施。。。
抗震构造措施::是根据抗震概念设计原则,,一般不需要计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。。
回复
10楼
说得很透彻!谢谢!谢谢
回复
11楼
是根据抗震概念设计原则,,一般不需要计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求
回复