sap2000计算中碰到的问题
wd196218
wd196218 Lv.2
2007年08月20日 18:18:58
只看楼主

各位老师,最近用SAP2000计算了一组空间钢结构,各杆计算的应力比都在0.4---0.5;唯有几根柱受轴力950KN,截面为2个[36a槽钢口对口,截面积为0.012,柱为受压柱,其它剪力,弯距都很小很小,可计算的应力比为7.212,太大了,用SAP84计算的应力比为0.45左右.对于SAP2000我是新手,谁能为学生解解惑,感谢了

各位老师,最近用SAP2000计算了一组空间钢结构,各杆计算的应力比都在0.4---0.5;唯有几根柱受轴力950KN,截面为2个[36a槽钢口对口,截面积为0.012,柱为受压柱,其它剪力,弯距都很小很小,可计算的应力比为7.212,太大了,用SAP84计算的应力比为0.45左右.对于SAP2000我是新手,谁能为学生解解惑,感谢了
免费打赏
sharewqm
2007年10月05日 19:31:30
2楼
是否长细比太大??
回复
wd196218
2007年11月16日 15:23:59
3楼
各位老师,最近分别用SAP84和SAP2000计算一组结构,分析出的内力,剪力及其它各项均相差无几,但设计阶段就不一样了,SAP84应力比较小,均满足要求.但SAP2000应力比总比SAP84大许多,设计总通不过.不知是两软件设的不一样,还是我在SAP2000中没设好或有其它不对的地方,但愿有高手能点拨一下学生不胜感激.
回复
zdw1006
2007年12月17日 16:10:08
4楼
我也碰到过类似的情况,可能是sap2000中国规范编的不太好,设计结果中对构件的长细比取的很大,导致应力比超大!
你检查一下相应构件的长细比
回复
ge.shenghe
2007年12月17日 18:57:14
5楼
有想学幕墙结构有限元分析(SAP2000中文版)的朋友、请与王工13693385956联系咨询(本期我们在上海举办、现正在报名)邮箱geshenghe@126.com
回复
gjg520
2008年06月27日 16:17:53
6楼
要设置计算长度系数的!呵呵:)
回复
ecaixi
2008年07月01日 14:47:25
7楼
本人正想学学这个软件了
回复
zhangzhonghua23
2010年05月11日 17:22:22
8楼
学习
回复
mrluoyilin
2010年05月14日 20:56:08
9楼
要不你可以考虑一下得出内力结果用用算一下