某一办公大楼11层,室外雨水管塑料立管φ110,要不要每隔一层设置一检查口及每层加设一伸缩节?

某一办公大楼11层,室外雨水管塑料立管φ110,要不要每隔一层设置一检查口及每层加设一伸缩节?
免费打赏
feige6
2007年08月20日 16:15:15
2楼
外排的雨水管由于拆卸简单~一般不设置伸缩节~但是长度过长的话也应适当设置~11层有30多米了~应该适当设置~
如果是内排的话就该严格按照规范不超过4m设置了~
回复
dyl_51288_mail
2007年08月26日 21:04:40
3楼
详情请见图集号96S341第14页(S3 上)
回复
灬天蝎乄
2007年09月06日 17:56:15
4楼
我们这里的质检站发文要求雨水管道的伸缩节间距不得大于4M~~
回复
zhaoqiangabc
2007年09月07日 17:05:11
5楼
室内雨水管每层应设伸缩节,因室外雨水管接头不粘接,可不设伸缩节;