(求助)多联内机帆布接口滴水
kdj96
kdj96 Lv.2
2007年08月20日 11:30:40
只看楼主

本人设计某一工程,现已进入调试阶段,出现一难题,求大家帮助:多联机内机参数:风量:580立方/时,出口静压:10Pa 。由于是下送风,内机出口接150mm长帆布,然后接850mm长铁皮管道(715×120),管道上接有280×280(喉口)方散。现在调试后(房间23度)效果很好,但是帆布接口一直有冷凝水滴下。施工方给出的意见是铁皮管道设计太短,送风口又太小,风送不下来,在风管内淤积故产生冷凝水。

本人设计某一工程,现已进入调试阶段,出现一难题,求大家帮助:
多联机内机参数:风量:580立方/时,出口静压:10Pa 。
由于是下送风,内机出口接150mm长帆布,然后接850mm长铁皮管道(715×120),管道上接有280×280(喉口)方散。
现在调试后(房间23度)效果很好,但是帆布接口一直有冷凝水滴下。
施工方给出的意见是铁皮管道设计太短,送风口又太小,风送不下来,在风管内淤积故产生冷凝水。
可是房间效果很好,送风口送风也正常。
不知道咋办,求大家给点建议。
免费打赏
torlon
2007年08月20日 21:20:14
2楼
把帆布换成保温软管就行了。是帆布接口未做保温或是接口不严造成 的。
回复
jstsmts
2007年08月23日 21:09:14
3楼
是否可以在帆布里面贴一层橡塑保温,问题就解决了.
回复
xxx.2
2007年08月24日 10:48:54
4楼

这个方法还是不错滴!
回复
runlion
2007年08月24日 13:07:26
5楼
保温就得了
回复
wgj1207
2007年08月29日 17:44:52
6楼
保温一下吧,应该是个不错的方法。
回复
guanyongjun
2007年09月02日 14:14:51
7楼
采用橡塑保温一下就好啦,璃心棉也可以,但没有橡塑效果好。这个施工单应该做的,而且是必需的!
回复
llzh2008
2007年09月03日 23:43:43
8楼
建议采用保温软管,像多联机系统中内藏式室内机同风管的软连接也出现同样的问题。最好的办法就是采用保温软管,橡塑板是可以保温,但帆布本身是软的, 二者不易粘接敷贴。我经历过。
回复
cwj760211
2007年09月27日 13:44:53
9楼
将温度调高点,离机器露点远点.出风百叶用木制的,白铁皮的保温用2CM厚的,帆布要松些.同时做保温.
回复
wenzhen001
2007年10月14日 12:19:37
10楼
回复
lunhui607
2007年11月06日 14:25:58
11楼
帆布保温,
建议所有的意见都试下,总有管用的
嘿嘿
回复

相关推荐