风机盘管出口压力和连接风管长度的问题
sun1029
sun1029 Lv.2
2012年12月04日 09:44:52
来自于中央空调
只看楼主

最近做了一个办公楼空调的项目,采用风机盘管制冷,有几个问题搞不清楚,请大家指教1.办公室进深有的房间7米-8米,宽4米,甲方要求房间局部吊顶,盘管设在门口上方,采用暗装侧吹,这时盘管的余压应该选择多少的?选12Pa的还是30Pa的?2.还有的会议室采用全吊顶,盘管出口需要连接一段风道,风道长的有的8米,短的有的5米,上开2个散流器风口,这样的风机盘管余压选30Pa的够不?还是需要选50Pa的?

最近做了一个办公楼空调的项目,采用风机盘管制冷,有几个问题搞不清楚,请大家指教
1.办公室进深有的房间7米-8米,宽4米,甲方要求房间局部吊顶,盘管设在门口上方,采用暗装侧吹,这时盘管的余压应该选择多少的?选12Pa的还是30Pa的?
2.还有的会议室采用全吊顶,盘管出口需要连接一段风道,风道长的有的8米,短的有的5米,上开2个散流器风口,这样的风机盘管余压选30Pa的够不?还是需要选50Pa的?
3.还有2个公用大厅,风机盘管连接风道长13米,风机盘管的余压选择50Pa的够不?还是选择风机盘管采用高静压的,余压采用100Pa的?
4.风机盘管连接风道可以最多接几个风口?风机盘管采用高静压型,风道上开的风口3个可以吗?
5.风道连接风管同风机出口的管径,连接2个以上风口,需要变径吗?
免费打赏
攻城师56180
2015年10月21日 11:24:48
12楼
我也不是很清楚 而且在某度上也没有得到确切的答案
回复
大卜哥
2015年10月23日 16:42:52
13楼
问了一圈得出个结论 具体问题具体分析...
回复
amitongzhi
2015年11月04日 17:16:40
14楼
1、侧吹12PA即可;
2、30PA足够;
3、可以接3个风口;
4、可以做变径,也可以不变,一般不做变径,因为省出的那点风管和做大小头的人工费差不多了多少
把握一点,风机盘管静压越高噪音越大,且风机盘管所接风管都是直管,一般按设备的出风口大小做风管的话,风速才3米左右,铁皮风管单位长度沿程阻力不到1PA,加上局部阻力算2-3PA每米足够
以前做过接风管5-6米的用12PA静压的风机盘管,出风依然很足
回复
xiao47er
2016年05月09日 16:00:05
15楼
来学习的。。
回复
qinluo007
2016年05月26日 15:40:34
16楼
来学习的。。
回复
xlhjanus
2016年05月29日 19:12:03
17楼
1、12Pa。原因:对侧送风,30Pa噪音太大。如果考虑“进深有的房间7米-8米”,可以出风口设导流风口。
2、建议选50Pa。原因:风管在吊顶内,噪音影响不大,可以考虑静压高点。
3、50Pa。
4、可以开3个风口,根据风量选择合适的风口尺寸。
5、建议变径。
回复
qq_1479803462591
2016年11月22日 16:36:05
18楼
jinhongtao555 发表于 2012-12-6 09:50 怎么没人回答呀,不要沉了啊,LZ好不容易打了这么多字~我这么给你说吧.变径式这么算的 出风口的数量和变径是1比1的关系 .然后静压的话是没米5到8米。我一般取7帕每米
回复
直隶一哥
2016年11月23日 14:18:30
19楼
1、12pa
2、50pa
3、50pa,或者考虑增加风机盘管台数
4、可以,但是计算一下风口风速吧
5、具体计算风口风速吧
回复
漠之寻123
2016年11月24日 11:09:31
20楼
也不是很清楚,每次都粗略过去了 敬请期待有高手解答!
回复

相关推荐

APP内打开